Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Добрый день.
Хотелось бы уточнить особенности настройки связи компа и wincon.
Для начала пытаюсь связать просто два компа:
Создаю два узла. Настраиваю ком порты.
1) в настройках COM-порта что указывать - модем или GSM-SMS?
Ставлю таймаут 3000, скорость - 2400.
Редактирую узлы. Вписываю строку инициализации из хелпа, сим-карты билайн, ничего поэтому не меняю.
2) Номер телефона в узле указывать какого модема? Того, что подключен напрямую к узлу, или тот, к которому мы обращаться будем? (логично, что второй вариант, но вдруг у ТМ6 свои алгоритмы. Надеюсь вопрос понятен)
Создаю канал. Перетаскиваю его во второй узел. В свойствах канала ставлю GSM-SMS1 (как указано в хелпе).
3) К Wincon модем подключать через 485 или через 232 интерфейс?
Просто механизм настройки нигде не описан, приходиться вслепую искать.

З.Ы. Возможно ли в посредством профайлера проверить работу gprs, или необходим именно МРВ+?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. GSM-SMS
2. Номер телефона, который подключен напрямую к узлу.
3. Через тот, который поддерживает модем (скорее всего 232)
4. Профайлер + МикроМРВ GSM\GPRS
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Мне вот интересно, а почему нигде не оговаривается то, что необходим статический IP для GPRS?!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS

Иначе он не определит присутствие узла в сети.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
спасибо
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Настроил в проекте RTM и контроллер, имеются статические IP-адреса. Но контроллер связь не "инициирует". По крайней мере пропинговать его не получается.

Строка инициализации: pin:0000;sca:+79037011110;gprs_pdp:1,"ip","static.beeline.ru";gprs_atd:*99***1#;gprs_login:beeline;gprs_pass:beeline

Указали 3 ком-порт для контроллера. До этого без указания порта в log-файле была ошибка ответа модема, затем там появилась след.картина

INF_LOAD:Starting... GPRS_606_3
INF_RTM:Detected CE4.eRT 4.10
._.:Professional RTM+ ver. 6.06.0
INF_LOAD:Load Channels = 5
INF_LOAD:Templates=0
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
INF_RS:MLINK-IN Канал#9 : RS=1 ADDR=0 ATR=0 CH=1 Q=3
INF_RS:MLINK-IN Канал#10 : RS=1 ADDR=0 ATR=0 CH=2 Q=2
INF_RS:MLINK-IN Канал#11 : RS=1 ADDR=0 ATR=0 CH=3 Q=1
INF_RS:MLINK-IN Канал#12 : RS=1 ADDR=0 ATR=0 CH=4 Q=0
INF_RS:MLINK-OUT Канал#13 : RS=1 ADDR=0 ATR=2 CH=17 Q=0
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00
INF_RTM:start time is 0.348 s
ERR_TCP:WSA:errorsrv setsockopt = 10042
ERR_IP:WSAEINVALselect(rec) = 10022
ERR_IP:WSAEINVALselect(send) = 10022

Очищенный log заполняется последними двумя записями в течении 20-30 секунд на довольно приличный объем, а затем микро МРВ сам закрывается.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
не третий ком-порт, а третий адаптер в настройках узла.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вопрос решен уточнением настроек в реальном проекте
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Доброе время суток.
Передачу данных по GPRS между wincon и АРМ мы наладили. Но передача данных пока получилась только в одном направлении - от АРМа. Этим же механизмом обратную передачу организовать не получилось. Подскажите пожалуйста, чего делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Клиентом обмена является МикроМРВ?
Он запрашивает данные у АРМа?
Для передачи данных в АРМ надо в узле контроллера создать каналы OUT, которые будут связаны с атрибутами ВХОД соответствующих каналов-приемников в АРМе.
Изменения этих каналов будут передаваться из контроллера в АРМ.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Добрый день.
Возможно ли "Копирование данных из удаленных архивов в локальные", если связь осуществляется через GPRS? И если да, то как реализовать "Для задания удаленного узла к каналу CALL привязывается произвольный канал этого узла"? Ведь запросы поступают только от удаленного узла при связи по GPRS.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Копирование по GPRS возможно. Но для этого нужно организовать двусторонюю связь. Следовательно, нужно 2 реальных IP.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Здравствуйте!
Можно ли получить пример проекта, в котором компьютер и WinPAC связываются через GPRS модемы. Пробуем как написано в справке, ничего не получается. ТМ 6.07.7. Помогите, а то тестовые sim-карты в пятницу будут заблокированы. IP адреса на них статические.
Спасибо.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
.GPRS можно и нужно отлаживать через ключи в строке инициализации модема типа EMULATE,ipl,ipb,
и аналогичные по функциям в cnf файле.
Отлаживатся логика обмена без модема на локальной сети.
.Потом подключаете модем и два варианта
1-модемом управляет операционная система
2-модемом управляет ТМ6,

не работает здесь вкл отладку и смотрите что ТМ6 понаписало,можно во втором случае также вкл расширенную отладку получим файл с обменом между
ТМ6 - модем - провайдер
анализируем его и отсылаем в техподдержку
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пример аналогичного проекта выслан Вам на почту.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Подскажите в чём может быть дело:
ТМ 6.07.7 настраиваем связь МРВ и МикроМРВ через GPRS.
После остановки Профайлера выскакивает ошибка: Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: ...\rtc.exe
R6025
- pure virtual function call
WinPAC вообще зависает - только перезагрузка.
МРВ пишет в логе:
27-09-2011 12:49:19:046 DEBUG (GSM MODEM(+79103643878)):Output:
ATD*99***1# | 41 54 44 2A 39 39 2A 2A 2A 31 23
27-09-2011 12:49:21:921 DEBUG (GSM MODEM(+79103643878)):Input:
CONNECT | 43 4F 4E 4E 45 43 54
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (COM1):Modem status changed:
CTS : On
DSR : On
RING: Off
RLSD: On

27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (IP):PPP connection activating -> switch to ESTABLISH phase
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (IP):Wait for DEAD or NETWORK phase
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (PPP):RECV LCP Configure Request 3
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (PPP):LCP ASYNCMAP: accepted
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (PPP):LCP PCOMPRESSION: accepted
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (PPP):LCP ACOMPRESSION: accepted
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (PPP):LCP MAGIC NUMBER: accepted
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (PPP):LCP AUTHTYPE: CHAP (not accepted)
27-09-2011 12:49:21.921 DEBUG (PPP):Send RECV LCP Configure Request NAK 3
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP):RECV LCP Configure Request 5
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP):LCP ASYNCMAP: accepted
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP):LCP PCOMPRESSION: accepted
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP):LCP ACOMPRESSION: accepted
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP):LCP MAGIC NUMBER: accepted
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP):LCP AUTHTYPE: PAP
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP):Send RECV LCP Configure Request ACK 5
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP):SEND LCP Configure Request 0:
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP): ASYNCMAP
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP): AUTHTYPE: PAP
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP): MAGICNUMBER: 3670611490
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP): ACOMPRESSION
27-09-2011 12:49:21.953 DEBUG (PPP): PCOMPRESSION
27-09-2011 12:49:21.984 DEBUG (PPP):RECV LCP Configure Nak 0
27-09-2011 12:49:21.984 DEBUG (PPP):SEND LCP Terminate Request 1
27-09-2011 12:49:22.000 DEBUG (PPP):RECV LCP Terminate Ack 1
27-09-2011 12:49:22.000 DEBUG (GSM MODEM(+79103643878)):Deactivate GPRS connection
27-09-2011 12:49:22.000 DEBUG (IP):PPP connection closed
27-09-2011 12:49:22.000 DEBUG (UDP):IP layer down
27-09-2011 12:49:22.000 DEBUG (TCP):IP layer down
27-09-2011 12:53:53.421 DEBUG (IP):TCP protocol unregistered
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Создайте в узле МРВ создайте cnf-файл с ключем "GSM_LOG=7FF".
Далее воспроизведите ситуацию и вышлите на hotline3@adastra.ru log-файл, файл протокола профайлера и файл wdep.log.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Отправил. Жду помощи.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Хотелось бы получить ответ. Отопительный сезон на носу, а котельные без связи.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы будем пытаться воспроизвести данную ситуацию на нашем оборудовании.
Связь не устанавливается из-за того, что на отправленное сообщение "SEND LCP Configure Request 0" с конфигурацией приходит ответ от провайдера, что данная конфигурация не поддерживается "RECV LCP Configure Nak 0". Необходимо выяснить у провайдера почему приходит такой ответ.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Ответ от технических специалистов МТС:
"Все правильно в GPRS-e нет процедур ppp-шных keepalive, lcp, только IP. Это все нужно отключать, т.к могут быть проблемы с открытием PDP."
Жду решения.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы примем во внимание Вашу информацию. После изучения вопроса вместе с МТС мы ответим Вам почтой.
 