Posted by shuraa (Участник № / Member № 3634) on :
 
ПАМАГИТЕ !!!!! [prey / молящийся]
ну а теперь о плохом
контроллер WINPAC 8441
при запуске микроМРВ выводит ID контроллера в виде 0000-0000-0000-0000.
родная китайская утилитка выдает все как надо.
пробовал как 6,06 так и 6,06,2 версии.
перепрошивка контроллера (всмысле загрущика и самой ОСи) ничего не дала.
перепробованы версии прошивки:
WinPAC C270 Ver.1.3.0.4 от 24.02.2009
WinPAC C270 Ver.1.3.0.2 от 22.01.2009
WinPAC C270 Ver.1.3.0.0 от 25.11.2008
более старых не нашел.
в наличии имеется 5 таких контроллеров и 10 красиво упакованных дисков с микроМРВ
пробовал на других контроллерах - результат аналогичный.
Идеи есть?
все это чудо уже неделю как должно работать на объекте и управлять парой частотников и всякой мелочью.
боюсь уволят с горяча [cry / плачь]
на премию попал точно
может дадите код активации при таком ID контроллера, пока будем разбираться что к чему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Код активации мы отправили Вам 29.05.2009 по адресу, который Вы указали на сайте.
Однако, возможно, что это не улучшит ситуации, т.к. МикроМРВ должен проверить правильность кода активации именно по считанному HARD-коду. Если МикроМРВ не может считать HARD-код, то и удачной проверки не будет.
Мы скачали из интернета WinPAC C270 Ver.1.3.0.4 от 24.02.2009 и проверили на своем контроллере под МикроМРВ релиза 6.06.2. Все в порядке.
По нашей информации, Вы приобретали МикроМРВ для контроллера WinCon CE.
Если Вы пытаетесь именно с этим модулем работать в контроллере WinPAC, результат будет отрицательным.
 
Posted by shuraa (Участник № / Member № 3634) on :
 
Спасибо, разбираемся с отделом продаж по поводу замены лицензий.
Просто на момент закупки модули на WinPac отсутствовали в Вашем прайсе. А контроллеры WinCon были сняты с производства. Глупая ситуация получилась.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Организационные проблемы решены. Информация отправлена Вам почтой.
 