Posted by albor76 (Участник № / Member № 3855) on :
 
Разрабатываем проект в среде 6.06.2. На контроллере WP-8441 также 6.06.2. На графический элемент "прямоугольник" накладывается "текст", на прямоугольнике осуществлена смена цвета по привязке к каналу, в котором формируется 0 или 1, вид индикации Arg=Конст.
При отладке в Trace Mode смена цвета прямоугольника происходит и виден текст, а в контроллере смена цвета происходит, но текст не виден.
Любые комбинации с этими двумя элементами в отладке на компьютере и в контроллере работают не одинаково, то есть мы не можем скрыть или отобразить текст на графической панели контроллера.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все динамизированные элементы всегда находятся выше не динамизированных.
 