This is topic Связь с I8817 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000070.html

Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Уважаемая поддержка. Есть контроллер I8817. В нем приобретенный микро мрв(I8.exe,I8_e.exe). При попытке запуска тестового проекта, который поставлялся с МикроМРВ, связь с компьютером не устанавливается и выдается следущее сообщение:
INF_LOAD:Starting... start1_0
INF_RTM:Detected DOS.nRT 771.0
._.:Professional RTM ver. 6.06.0
LOAD ERR=-16

i-8000>
Насколько я понял код -16 означает несоответствие версий. Но как же так? МикроМРВ 6.06.0, а среда 6.06.03(самая последняя).
Кроме того, даже если менять порты в контроллере, то сообщение которое я указал выше, все равно исходит из COM1. Заранее спасибо.
И еще. Регистрация МикроМРВ в конроллере нужна? И как она тогда происходит?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это сообщение возникает в том случае, когда не соблюден порядок загрузки файлов. Первым должен быть загружен exe файл, а вторым файл проекта.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Уважаемая поддержка. Возникли следущие вопросы по связи с контроллером по com-портам:
1. Связь в тестовом проекте удалось получить только по com3, выставив признак RTS(как сказано в помощи) и по 232 и по 485.
2. Больше ни с одним портом связь не устанавливается.
Хотелось бы узнать поддерживает ли МикроМРВ передачу по остальным портам или нет, и, если да, то как ее настроить? Кроме того, порт сом2 может быть как 485, так и езернет. Следовательно и настраивается по разному. По моим наблюдениям, сом1 используется для контроля за МикроМРВ. Так ли это? Просветите, пожалуйста.
Небольшое дополнение. Связь по сом4 установилась.
По двум первым нет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
COM1 предназначен только для программирования контроллера.

COM2/Ethernet - обычно настроен на сеть. Для того чтобы его использовать, Вам нужно где-то в системе (не в Trace Mode) настроить его на COM и соответствующий кабель. Мы этого не делали.

COM3 и COM4 (если есть) - предназначены для обмена по RS.

Также есть мультипортовые модули подключаемый в слоты. С ними обмен также возможен.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Еще раз здравстуйте.
Прошу удалить предыдущее пустое сообщение, а то сам не могу понять как.
Теперь вопросы.
В контроллер вставлены модули i-8041,i-8040,i-87017. Создаю Источники\приемники\\Распределенные_УСО\\I8000\\слот1.
В списке присутствует только i-87017. Где найти остальные модули? И можно ли будет опрашивать контроллер по M-Link протоколу?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Выбирайте РС-based_контроллеры\OEM_I8000
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Добрый день! Опять столкнулся с проблемой. Итак, есть конторллер, в слот 1 вставлен модуль i-87017(ацп), в слот 2 модуль i-8041(дискретный вывод). Не получается ни опросить ацп, ни записать дискретный вывод. Отправляю Вам тестовый проект(test.zip). Помогите!
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
С 87017 разобрался. А вот с 8041 не получается. Почему при создании этого модуля появляется 2 канала hex 32?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все правильно, создаются два источника приемника, каждый из которых считывает по 16 бит.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Добрый день! Возникла следущая проблема. Есть модули 87040 и 87041. Установлены в основном крейте. С модулями 87040 удалось наладить связь, путем выполнения действий, описаных в помощи в разделе "Модули i-8xxx". Создал в Источниках/Приемниках вкладку Распределенные_УСО_(DCS)_2/DCS_1 и в ней шаблон DI. С модулем 87041 связи нет. Был создан шаблон 8.108 ( Подтип 8 , DO16) с настройками Канал=2, слот=7(в нем модуль), номер порта=адрес=0.
Шаблон привязан к каналу float тип output. С каналами HEX32 микроМРВ работать отказывается. Так вот, никакой реакции. Что я делаю не так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В разделе "Принципиальные отличия компонентов/Модификации мониторов/Ограничения мониторов для DOS" указано, что в МРВ для DOS не поддерживаются каналы HEX32.
Поэтому поддержка модулей 87041 в МРВ для I8000 не реализована.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Не понял... Тогда почему с модулями 87040 микроМРВ работает? Т.е., с модулями 87041 работать никак не получится?
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Не понял... Тогда почему с модулями 87040 микроМРВ работает? Т.е., с модулями 87041 работать никак не получится?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В библотеках модуля ввода 87040 поддерживается функция простого обращения к регистрам, а в библиотеках 87041 - не поддерживается.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Уважаемая поддержка! Прошу помочь в следующем. По заданию нам надо получать данные с контроллера на три компьютера. Т.е., 1 комп подключаем к сом2, 2 - к сом3, третий к сом4. МикроМРВ для дос поддерживает работу по протоколу MLink Slave только по двум портам. Как тогда организовать связь контроллера с третьим компьютером?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо организовать дополнительные связи между узлами МРВ.
Третий МРВ будет получать и передавать необходимые данные через второй МРВ.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Тогда, подскажите, можно ли другим способом организовать связь компьютера с контроллером по СОМ4(если 2 и 3 уже используется с MLink Slave)? Возможно ли организовать связь по СОМ4 по протоколу ModBus? Поддерживает ли МикроМРВ для I8000 протокол ModBus для передачи данных между узлами?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Modbus RTU не может быть использован для связи между узлами.
Других протоколов обмена с узлами
МикроМРВ для I-8000 нет.
3 COM-порта в режиме MLink_Slave в МикроМРВ для I-8000 использовать нельзя.
Если есть возможность строгого разделения по времени обращения по MLink со стороны разных МРВ, то можно использовать 2 MLink_Master на одной шине RS 485.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Добрый день! Зарегистрировал ИС, а новых тем в других разделах создать не могу. Что мне делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ваши права в форуме расширены в соответствии с лицензией.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Уважаемая техподдержка! Просвятите, пожалуйста по следущему вопросу. Есть контроллер I8811 с модулем I8040. К нему будет подключена пассивная корзина с модулем 87040. Каким образом в источниках/приемниках
создать такие источники/приемники и будет ли корректно работать микроМРВ I8000 c корзиной. Заранее спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Методически такие связи организовать можно. Это описано в разделе "Обмен с контроллерами и УСО/Особенности устройств/Контроллера ICP-DAS/Модули i-8xxx".
Однако, практика показала, что в поставках производителя часто имеет место рассинхронизация между прошивками ОС и библиотеками обращения к модулям УСО.
Учитывая, что, кроме того, эта аппаратно-программная платформа весьма малопроизводительна и не соответствует современным требованиям в реальных проектах, МикроМРВ для MiniOS 7 и DOS в настоящее время не поставляются и техподдержка по ним не оказывается.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2