This is topic Проблема с версией 6.07 для WinPAC in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000074.html

Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Не запускается Micro TRACE MODE 6.07 (RTM_CE.EXE) в контроллере WinPAC-8841. Всплывет сообщение:
"Не удается найти файл "RTM_CE" (или один из его компанентов). Проверте правильность пути и имени файла, а также наличие всех необходимых библиотек."
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Новый релиз требует обновления СЕ до версии 1.5.0.2

Вот небольшая инструкция присланная нашим пользователем

1. Скопировал в WinPac и запустил обновление системы до версии 1.5.0.2.
скачать можно тут
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/wp-8x4x_ce50/os_image/

2. Перезапустил WinPac два раза. Впервый раз система сама перезапускается.
Второй раз
принудительно, выключением/включением питания, при этом происходит
дефрагментация и
установка утилит в WinPac.
3. Из директории icpdas файлов обновления MicroTraceMode скопировал файлы
*.dll в директорию
WinPac - System_Disk/ICPDAS/System/ , при этом все соответствующие старые
*.dll заменил на
новые.
4. В этой же директории запустил файл AutoInit.
5. Перезагрузил WinPac.
6. Обновление заработало.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2