Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Добрый день!

Произвел установку МикроМРВ на WinPAC по прилагаемой инструкции. При попытке запустить RTM_CE для регистрации ПО - выдается сообщение:
"Cannot find 'RTM_CE' (or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available"

Все перечисленные/необходимые файлы на контроллере имеются. В чем может быть причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно, все-таки не все файлы, необходимые работы МикроМРВ, имеются в контроллере.
В частности, в ядро должны входить подключаемые библиотеки производителя для обращения к модулям УСО. Возможно, их в контроллере нет.
Если это так, раскройте в дистрибутиве МикроМРВ папку icpdas и все библиотеки оттуда скопируйте в контроллер рядом с исполнительным модулем.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Спасибо помогло! Только непонятно почему по инструкции не получилось. Те библиотеки, которые я скопировал, в инструкции не значатся?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Штатно они должны поставляться производителем в ядре контроллера.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !
Контроллер WinPAC 8831.
Trace Mode IDE 6.07.07.
Версия Микро МРВ последняя WinPAC 6.07

При активации программы постоянно появляется
сообщение: WRONG WRITE TO FILE.

Естественно приложение не активируется
и работать не хочет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Запись не удалось из-за того, что в контроллере не были найдены папки System_Disk и Micro_SD
Проверьте их наличие.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Увы !!!

Папки имеются в наличии.
Результат пока тот же.
Микро МРВ работать не хочет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В папке System_Disk или в Micro_SD есть файл tm6.cnf?
Если есть, то удалите его и повторите процедуру активации.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !

Всё оказалось проще, почему то вместо того, чтобы
сказать что введён неверный код активации,
выдаётся сообщение WRONG WRITE TO FILE.

После ввода правильного кода всё заработало.
Проблема с символами 1 - I - L
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Не могу активироать МикроМРВ на WinPack. После ввода кода активации Микромрв просто виснет и ничего не выдает. В чем может быть проблема?
При активации посылал ИД контроллера из 16 цифр, как выдала утилита, а при запуске ИД содержит 24 цифры. Может из-за этого? И куда обращаться, если надо заменить код активации?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам надо было HARD-код получать не от утилиты, а от МикроМРВ. Именно 24-символьный.

С этой проблемой Вам необходимо обратиться по sales@adastra.ru.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Добрый день! При регистрации МикроМРВ в личном кабинете не наблюдаю графу ID контроллера. Куда она делась? Как получить код активации? Раньше на два контроллера получал. Все было нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Регистрация лицензии для МикроМРВ осуществляется без "предъявления" HARD ID.
После регистрации и подтверждения ее в ЛК появится запись о регистрации лицензии и поле "Получить код активации".
В открывающемся диалоге введите HARD ID и получите в этой же записи код активации. Код активации сохранится в ЛК и в дальнейшем.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Здравствуйте!
На новых контроллерах WinPAC WP-8821-CE7 запуске МикроМРВ 6.10.1 или 6.10.2 выскакивает ошибка: "Не удалось импортировать библиотеку "mfcce400.dll"! Программа будет закрыта." Где её взять?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Контроллера WP-8821-CE7 у нас еще не было. Нам такая библиотека не нужна.
Полагаю, что дело в некоторой кривизне в сборке ядра ОС.

Послал Вам эту DLL из старых архивов. По нашим наблюдениям, она должна работать. Положите ее рядом с нашим *.exe-файлом.

Обращаю Ваше внимание на возможные проблемы с поставляемой PACSDK.DLL.

Если они возникнут, надо найти в ОС в контроллере эту DLL и скопировать ее в папку МикроRTM.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
1. Скопировал эту DLL в папку с МикроRTM - не помогло.
2. Скопировал её в папку \System_disk\Ispdas\System - теперь не запускается с другой ошибкой: "Не удалось импортировать библиотеку "pac_i8017HW.dll"! Программа будет закрыта."
Но при этом всё содержимое папки \Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, включая библиотеку pac_i8017HW.dll (кроме PACSDK.DLL - система не дала перезаписать файл) было скопировано в папку \System_disk\Ispdas\System.
3. Библиотеку PACSDK.DLL взял из \System_disk\Ispdas\System и скопировал в папку МикроRTM.
Не помогло.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Но при этом всё содержимое папки \Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, включая библиотеку pac_i8017HW.dll (кроме PACSDK.DLL - система не дала перезаписать файл) было скопировано в папку \System_disk\Ispdas\System."

А в папке МикроRTM (рядом с *.exe) библиотеки "для модулей" остались?

На предоставленном нам контроллере WP-9421-CE7 рекомендованные выше процедуры позволили осуществить загрузку и запуск проекта. Хотя поддержку некоторых модулей не удалось реализовать.

Нам придется консультироваться с поставщиками ПО и железа и заказывать образец такого контроллера для тестирования и поиска решения.

Мы сообщим Вам о результатах.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
"А в папке МикроRTM (рядом с *.exe) библиотеки "для модулей" остались?" да, остались.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Рекомендуем скачать с сайта производителя актуальный pacsdk и обновить библиотеки для модулей: http://www.icpdas.com/root/support/download/pac/wp-8000-ce7/wp-8000-ce7_download_sdk.html Библиотеки должны находиться в папке с установленным исполнительным модулем микроМРВ.

Есдли есть возможность, перепрошейте контроллер на последнюю актуальную версию прошивки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Успешно протестировали работу микроМРВ в WinPAC на CE7. Вам на почту выслали гарантировано рабочий набор библиотек. Проверьте, пожалуйста.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Наконец-то дошли руки до этой проблемы. Ваши рекомендации помогли. Наличие библиотеки mfcce400.dll так-же обязательно.

Но выявилась новая проблема: не видится модуль i-8028UW.
После запуска МикроМРВ в протоколе работы появляется запись:
(8:9:29) WRN_RTM:IO Card not init in slot = 2

Библиотека "pac_i8024W.dll" присутствует и была обновлена из указанного Вами источника.
Если использовать эту библиотеку из комплекта в папке Micro_TM6_for_WinPac\icpdas, то МикроМРВ не запускается: "Не удалось импортировать библиотеку "pac_i8024W.dll"! Программа будет закрыта.".
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
P.S. Утилита DCON Utility Pro CE V 2.0.1.0 определяет этот модуль как i-9028U. В утилите модуль настраивается и работает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
i-9028U - модуль для 9000 серии WinPAC. Получается утилита некорректно определяет модуль.

К сожалению, на данный моменту у нас нет контроллеров на Windows CE7 и этого модуля. Проверить их работу пока нет возможности. Постараемся получить оборудование и проверить.

Сделайте простейший тестовый проект с парой каналов, которые запрашивают данные с этого модуля, запустите его и в любой атрибут любого канала запишите ключ INFOPACK , в профайлерный протокол запишется дополнительная информация. Пришлите проект и папку узла проекта целиком после тестирования на почту техподдержки.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Отправил 04.10.2019 15:57 по адресу hotline3@a....ru.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы проверили почту, письмо от Вас не получали. Уточните тему письма. Письмо мог отсечь спам-фильтр. Отправьте, пожалуйста повторно. Если в письме были прямые ссылки, пришлите их в текстовом виде. Если были вложения - заархивируйте и назначьте архиву пароль.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Тема письма была: "Файлы к теме на форуме". Переслал заново, ссылку исправил, пароль на архив сделал. Тема нового письма "Fwd: Файлы к теме на форуме". Продублировал с другого адреса.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Спасибо, письмо получили. Дошлите, пожалуйста, папку с исполнительным модулем целиком, который запускался в контроллере.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Отправил.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Здравствуйте!
Для решения моего вопроса могу временно предоставить контроллер WP-8821-CE7 и модуль i-8028UW. Как это сделать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, напишите на адрес техподдержки.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Выявил ещё одну особенность контроллера WP-8821-CE7.
Создал простенький проект с двумя модулями i-8014CW, с циклом опроса 100 мс, так реальное время цикла при этом около 352 мс (системная переменная @Calculate_Cycle с параметром =1).
Если этот проект запустить на контроллере WP-8841-CE5, то реальный цикл около 108 мс.
При этом у контроллера WP-8821-CE7 процессор мощнее Cortex-A8 1GHz против PXA270 520 MHz и оперативной памяти больше 512 MB DDR3 против 128 MB.
Хотелось бы чтобы он оправдывал свои характеристики.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Реальный цикл зависит не только мощность процессора. Какие функции у запускаемого проекта, получается происходит опрос этих модулей? Скорее всего разница может говорить о том, что при работе проекта на разных контроллерах - разные внешние условия. В теории, на более мощном контроллере может опрашиваться модуль с погрешностями, а на менее мощном опрос будет происходить гладко. Для адекватной проверки реального цикла сделайте тестовые проекты с некоторым количеством каналов, привязанных к генераторам.
 