Posted by AlexOzr (Участник № / Member № 7616) on :
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли поддержка модуля 8014w для контроллера XPac? В хелпе вроде бы есть описание "OEM_AI (1.9) (WinCon_AI (1.32)) – для модулей AI таких, как 8017/8014/87017 ", но подключить не получается. Имеется контроллер XPac в первом слоте установлен модуль 8014cw в режиме s. В ТМ6 создаю узел embedded, в источниках-приёмниках Платы_ввода/вывода->АНАЛОГ->OEM_AI, в настройках БА = 0х1, канал = 0, мультиплексор = 1.
Что делаю неправильно?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В соответствии с документацией ("Обмен с контроллерами и УСО/Особенности устройств/Устройства ICP-DAS/Контроллеры XPAC ... ":
" ... анализируется атрибут канала ALT/REG (98, C5), который задает номер платы (например, 14 для работы с 8014). ")
выбирайте в группе "OEM_WinPAC(WinCON)" в нужном слоте модуль "8017H" и задайте ALT/REG =14.
 