Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Добрый день.
Есть контроллер WP-8441. Была проблема с незагрузкой программы - поменяли код проекта на не нуль и заработало.
Теперь не работает шпион.
Создавал чистые проекты с одной картинкой и одним каналом - загрузка по сети работает, а шпион нет.
Как определять неисправность?

[ 26.03.2020, 14:19: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
ШПИОН по умолчанию ищет узлы строго по адресам, заданным в редакции проекта, открытого в настоящий момент в IDE. Можно задать IP-адрес для поиска вручную.

Вы пытаетесь подключиться ШПИОНом к одному из узлов реального функционирующего проекта?
 
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Я пытаюсь подключить ШПИОН к WP-8441, в котором запущен МРВ и который я перед этим успешно запрограммировал по сети.
Что не понятно?
 
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Может нужны ещё какие-то вводные??
 
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Мне всё ещё нужен ответ.
Работа без шпиона крайне затруднительна.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В Справочной Системе "Проект АСУ - Операции в ИС - Задание общих настроек ИС - Вкладка Интегрированная Среда разработки", раздел "Шпион"

Проверьте,что бы был указан корректный сетевой адаптер и флаг "Использовать ID проекта".

По завершению перезагрузки узла закройте окно перезагрузки узла. Так же исключите любое удаленное подключение к контроллеру (например, RDP).

Шпион является часть отладочного механизма, а не Монитором Реального Времени. Использовать его для оперативного мониторинга не рекомендуется.
 
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Установленный HyperV создал дополнительный (виртуальный) сетевой адаптер и всё перестало работать.
Вопрос: что значит номер адаптера, что если их будет больше 3х?
Я использую шпион только для отладки.
 
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Забыл сказать - HyperV убрал и шпион заработал.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Использование технологии виртуальных ПК, а так же удаленного подключения, нарушает Лицензионное Соглашение.

Настоятельно исключите HyperV и работайте с реальным оборудованием.
 
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Но виртуальные ПК могут мне понадобится для работы с другим оборудованием. Как тогда быть?
И что же будет, если сетевых адаптеров будет больше 3-х? (Их 3 в базе)
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Сетевые адаптеры, которые указаны в редактировании узла, используются только для межузлового обмена в рамках одного проекта. Связь с оборудованием осуществляется независимо от этих настроек (если в проекте один узел, то сетевой адаптер указывать не надо).
Для межузлового обмена (в проекте два и более узлов) трех сетевых адаптеров достаточно, так как большинство сетевого оборудования позволяет организовать сетевой обмен между различными подсетями.

По вопросу виртуальных ПК уточню. В Рекомендованных Требованиях нет указания, что Виртуальные ПК рекомендованы. Поэтому это поле для эксперимента. Мы проверили ряд конфигураций и они работают, но не все. Рекомендуем консультироваться с нами до начала работ, а в случае проблем возвращаться к Рекомендуемой платформе.
 
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Уточняю:
"В Справочной Системе "Проект АСУ - Операции в ИС - Задание общих настроек ИС - Вкладка Интегрированная Среда разработки", раздел "Шпион"
Проверьте,что бы был указан корректный сетевой адаптер"
Это что за адаптеры? Это же не эти адаптеры? "Сетевые адаптеры, которые указаны в редактировании узла,"
Зачем они нужны? По ним шпион определяет где искать оборудование? А если их будет больше, чем 3? Возможно я путаюсь в Вашей терминологии и чего то не понимаю.

По вопросу виртуальных машин - установленное стороннее ПО, которое на данный момент не используется может остановить работу шпиона?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Сетевые адаптеры определяются Операционной Системой. TRACE MODE напрямую работает с первыми тремя и системным (ОС самостоятельно предоставит адаптер на свой выбор).

Шпион работает только по одному из первых трех. Настраивается в Настройках ИС. Если Ваше стороннее ПО занимает необходимый для Шпиона адаптер, то перенастройте Шпиона на другой свободный адаптер или перенастройте стороннее ПО, что бы адаптер был свободным.

Шпион не ищет оборудование. Шпион подключается к запущенному узлу TRACE MODE. Для успешного подключения сетевой адаптер, который используется Шпионом, должен быть свободен от стороннего ПО и от межузловой связи (т.е., параллельно со Шпионом запускается Профайлер/МРВ, то они должны быть на разных адаптерах).

В Вашей ситуации, когда на хостирующем ПК более 3-х сетевых адаптеров (сетевых карт) и периодически запускаются виртуальные машины, рекомендую для продуктов TRACE MODE выделить первые три адаптера, а под нужны виртуальных ПК - все остальные.
 
Posted by electroair (Участник № / Member № 8317) on :
 
Понял.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2