Добрый день.
На контроллере WP-8441 не работает автозапуск. в логах пишется строка:
"WRN_LOAD:RUN; not supported".
Содержание файла TMcom_0.cnf:
"DEBUG=200;
RUN;
END_OF_CNF

"
Команду Debug понимает корректно.

[ 26.03.2020, 18:09: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Что происходит с проектом на контроллере? МикроРТМ запускается? Проект не стартует?

Содержание файла TMcom_0.cnf должно быть:
DEBUG=200
RUN=ON
END_OF_CNF
<пустая строка>


1. лишние "точка с запятой"
2. RUN=ON
3. DEBUG использовать на стадии отладки. При штатной работе данный ключ рекомендуется убрать.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно документации, "точку с запятой" ставить не надо. Однако, она не мешает работе ключей.

Ключ RUN=ON не описан в Справочной Системе. Он используется для автозапуска microRTM через cnf-файл. При автозапуске через bat-файл, необходимо указывать ключ RUN.
 
Posted by ASU_Hiagda (Участник № / Member № 9634) on :
 
Здравствуйте! Таже проблема, причем пробовал все. Профайлер запускается, подгружает rtp файл и дальше стоит в ожидании команды RUN. В TMcom_0.cnf следующее содержание:
<начало файла>
RUN
END_OF_CNF

<конец файла>
Пробовал прописывать команду RUN=ON, результата 0.
 
Posted by ASU_Hiagda (Участник № / Member № 9634) on :
 
Еще, попутный вопрос, в справочной системе описана команда /fullscreen, она как то может быть реализована в файле TMcom_0.cnf для WinPac?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by ASU_Hiagda:
Здравствуйте! Таже проблема, причем пробовал все. Профайлер запускается, подгружает rtp файл и дальше стоит в ожидании команды RUN. В TMcom_0.cnf следующее содержание:
<начало файла>
RUN
END_OF_CNF

<конец файла>
Пробовал прописывать команду RUN=ON, результата 0.

Здравствуйте.
Оригинальная проблема решена. Следуйте строго описанию решения.
А именно Ключ RUN=ON не описан в Справочной Системе. Он используется для автозапуска microRTM через cnf-файл. При автозапуске через bat-файл, необходимо указывать ключ RUN.
При реализации автозапуска через cnf-файл должен быть ключ RUN=ON.
При реализации автозапуска через cnf-файл вручную необходимо запустить microRTM и выбрать проект. После этого он стартует.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by ASU_Hiagda:
Еще, попутный вопрос, в справочной системе описана команда /fullscreen, она как то может быть реализована в файле TMcom_0.cnf для WinPac?

В каком разделе Справочной Системы Вы нашли упоминание данного ключа?
Скорее всего в разделе "Отладка проекта - Профайлер с поддержкой графических экранов".
Этот ключ не для microRTM.
Для microRTM - "Отладка проекта - Профайлер без поддержкой графических экранов" и там два ключа (автозапуск и скрыть меню).
 