Posted by AlexOzr (Участник № / Member № 7616) on :
 
Здравствуйте! Пытаюсь организовать подключение модуля 8084w в режиме частотомера. Модуль установлен в 1-ый слот контроллера WinPAC-8841. В источниках/приёмниках создаю OEM_WinPAC\WinCon c модулем 8090 в первом слоте, он создаёт шесть регистров, настраиваю первому WinCon _Register#0 input аналог, базовый адрес 1, канал 0, мультиплексор 1, GAIN\REG 3 (частотомер), ALT\REG 84. В итоге канал в контроллере автоматически закрывается и выставляет признак аппаратной недостоверности. Что не так делаю?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В релизе TRACE MODE 6.10.2 используйте механизм самоопределения модуля. Описание из справки: Обмен с контроллерами и УСО - Особенности устройств - Устройства ICP-DAS - Контроллеры XPAC, WinPac, LinPac и WinCon.

В Источниках/приемниках создается группа Платы Ввода/Вывода – Аналог - A_I/O_in с Каналом начиная с 32, Мультиплексор - № крейта контроллера. Остальные настройки – 0.
Цитата из справки:
A_I/O (1.14) – чтение/управление для счетчиков/частотомеров 8084 (8080 WinCon) – 87084 (WinPAC/XPAC) – 87xxx (DI/DIO, счетчики в платах дискретного ввода).
Канал INPUT.
Для i-80xx атрибут канала GAIN/REG (97, C4) задает режим (например, для 8084: C4=3 – Frequency, C4=4 – Up Counter). Если GAIN/REG (97, C4)=0, считывается текущий режим платы.
Для i-87xxx (DI/DIO, счетчики в платах дискретного ввода) номер канала (95, C2) начинается с 32 (32 – 0, 33 – 1 и т д) (изменяется автоматически).
Канал OUTPUT:
запись любого значения приводит к сбросу счетчика.
Если источник привязан к целочисленному каналу то:
при переполнении счетчика в атрибуте QDS (61, Nind) устанавливается бит переполнения;
запись 0 в атрибут Интервал (7, P) приводит к сбросу счетчика и сбросу бита переполнения;

COM-порт создавать не надо.
 
Posted by AlexOzr (Участник № / Member № 7616) on :
 
Так я тоже пробовал. Ситуация такая же. В контроллере в слотах 1 и 2 стоят счётчики 8084 к одному их входов подключен генератор (связаться с 8084 не получается) в остальных установлены модули ввода и вывода 8037 и 8053 они работают нормально. DCon Utility входящая в состав ПО контроллера отображает показания генератора нормально Давайте ещё раз - контроллер WinPAC 8841 пытаюсь подключить генератор на первый канал модуля 8084w, который установлен в первом слоте: 1.создаю в источниках\приёмниках плату Ввода/Вывода – Аналог - A_I/O_in тип входной аналоговый 2.параметры базовый адрес=0, канал=32(десятичный, хотя HEX и ноль тоже пробовал), мультиплексор=1(1-ый слот), GAIN\REG=0 (плата настроена как счётчик, хотя я пробовал сюда вносить и 2 и 3 и т.д.), ALT\REG=0 (пробовал сюда 84). Связываю с источником канал Float. В итоге не работает.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
попробуйте привязывать к источнику целочисленный канал
 
Posted by AlexOzr (Участник № / Member № 7616) on :
 
Пробовал, не помогло. Я также попробовал на XPac тоже не работает. Может в ТМ6 v10.2 не работает?
 