Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Проектируется диагностика оборудования для начала головного вагона электропоезда (система РПДА). Информация с РПДА по CAN интерфейсу и протоколу доступна и описана.
Требуется установить в каждом головном вагоне ПЛК (предположительно WinPac c TM6 - таких вагонов два в поезде). В одном из головных вагонов есть доступ в Интернет. Необходимо данные с РПДА передавать на общий диспетчерский пункт (которого пока нет - будет разрабатываться). Посоветуйте правильно выбрать оборудование и ПО для реализации этих функций с минимальными сроками разработки.
Контроллеры в поезде связаны по Ithernet. Если все срастется - будут очень большие объемы (сейчас актуально 7 таких поездов, а в дальнейшем и парк электричек). Мне необходимо срочно определиться с системообразующим оборудованием и ПО.

[ 03.12.2012, 13:02: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По умолчанию, WinPAC не поддерживает интерфейс CAN. Для его поддержки есть отдельный модуль I-8120, драйвера для которого в Trace Mode, т.к. не было соответствующих обращений. Этот вопрос решаемый, для этого Вам нужно обратиться в отдел продаж (sales@adastra.ru).

Вообще работа CAN интерфейса с Trace Mode последний раз тестировалась еще в пятой версии.

По ПО:
1) IDE профессиональной версии
2) МикроМРВ
3) ДокМРВ+ на диспетчерском центре (если отчеты не планируются, то МРВ+)

все остальное зависит от размеров узлов.

В целом проблема на данный момент одна - работа с CAN интерфейсом.

Если можно чуть поподробнее опишите в чем именно состоит проблема выбора оборудования и ПО.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
С оборудованием:
- Сможет ли WinPAC работать в жестких условиях поездов (вибрация, толчки, температурные режимы).
Он вроде бы является промышленным.

ПО:
- проблема с CAN интерфейсом. (я думал, что можно решить с помощью модуля I-7232D-G - Шлюз CANopen/Modbus, а для модуля I-8120 необходим драйвер)

Сейчас задача такая:
1 Этап.
7 поездов в каждом по 2 WinPAC(головные вагоны), которые считывают информацию по РПДА. Соединены они по Ithernet в поезде.

В одном из головных вагонов есть доступ в Интернет - через этот канал требуется передавать данные в единый диспетчерский пункт (ЕДЦ) (такой принцип передачи будет работать для обычных МикроМРВ и МРВ+ - или какое-то специальное ПО необходимо покупать?).

В ЕДЦ данные собираются на сервере (МРВ+) и организуются два (для начала) рабочих места - я так думаю на основе NetLink Light.

В дальнейшем количество данных в поездах будет увеличено с помощью установки дополнительных контроллеров в каждый вагон и тоже с CAN интерфейсом (т.к. система вентиляции общается по нему).
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Может посоветуете другой контроллер, совместимый с Trace Mode, который бы справился с тяжелыми условиями работы.
по температуре например: от -50 до +50 и сильная вибрация?
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Я нашел контроллеры FASTWEL, которые почти подходят по требованиям вибрации и температуры.
В Trace Mode такие контроллеры поддерживаются?
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Ответьте пожалуйста, я сейчас закладываю оборудование в новый проект, не хотелось бы ошибиться при выборе.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Про стрессовую устойчивость WinPAC Вам лучше уточнить в IPC2U, позвонив им. Но замечу, что WinPAC по сути единственный выбор сейчас для работы с МикроМРВ Trace Mode.

I-7232D-G, насколько я понял, имеет обратное свойство, т.е. подключает Modbus устройства к сети CAN.

Fastwell мы поддерживаем, но на уровне Микро МРВ для DOS. Т.е. Вы сильно потеряете в визуализации, да и мощности тоже.

Проблем работы через Интернет не должно возникнуть, при наличии статических IP.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Работа с Fastwell в системе WinCE тоже на данный момент возможна, но без гарантии полной поддержки модулей работающих по внутренней шине.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Поясните еще вот какой аспект: Каким образом можно передавать строковые данные между узлами?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
С помощью канала Call с типом вызова ChGroupReq.

Привязка удаленного канала

Параметр=4 – аргументы создаются парами: первый, INPUT, привязывается к локальному каналу CALL (loci), второй, OUTPUT, привязывается к удаленному каналу CALL (remi). При отработке ChGroupReq аргументы loci передаются в аргументы remi;

Параметр=5,6 – в аргументы ChGroupReq копируются значения привязанных аргументов (до номера 255) или любых других атрибутов каналов одного и того же удаленного узла. Изменение значений аргументов ChGroupReq приводит к изменению привязанных аргументов/атрибутов;
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Спасибо за ответ!
 