Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
 
Здравствуйте!

Из справки не понятно, что где нужно прописать, чтобы получить аналоги следующих ключей прежнего формата файла ip_modbus:

ERROR
OFFCOUNT
RECTIMEOUT
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действующие в настоящее время ключи описаны в разделе "Обмен по протоколу MODBUS TCP/IP".
 
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
 
Мой вопрос возник после прочтения соответствующего раздела.
Могу сформулировать вопрос по другому: при обрыве связи по Modbus TCP, будет ли ТМ повторять попытки восстановления связи, если будет, то с какой периодичностью и как долго?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
переодически с таймаутом(1мин) который можно изменить
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Описание ключей файла *.cnf, настраивающих таймауты для разрыва TCP-соединения и переподключения, дано в разделе "Управление и диагностика обмена по встроенным протоколам".
 
Posted by dlesnikov (Участник № / Member № 4358) on :
 
Спасибо!
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2