This is topic Запись значения из аргумента программы в канал in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000335.html

Posted by Fessar (Участник № / Member № 5703) on :
 
Здравствуйте. Имеется система (Контроллер с ОРС сервером - компьютер с ОРС клиентом и трейсмодом). В трейсмоде сделал программу, которая читает значение из переменной контроллера
и если это значение не совпадает с константой, в переменную должно записываться нужное значение. Я создал точки ввода-вывода для чтения и записи переменной контроллера, каналы для этих точек,
в программе трейсмода аргументы (LC413_1K_R, LC413_1K_W) привязал к каналам. Значение из контроллера передаётся в аргумент программы, а значение из аргумента программы не передаётся в контроллер.
Для наглядности вывел значение аргументов программы на экран. Если агрумент LC413_1K_W привязан к каналу, в этом аргументе значение 0, если отвязать от канала - в аргументе нужное значение (-2.01).
Так же на экране сделал кнопку для ручного ввода значение в канал(ввести и передать) и привязал к каналу. Таким способом введённое значение передаётся в контроллер. Собственно, два вопроса:
1) что мне сделать, чтобы значение из аргумента программы автоматом записывалось в контроллер?
2) я правильно понимаю, что трейсмод не может отправить в контроллер одно и тоже значение два раза подряд? Для обхода этой проблемы(если, например, произошёл сбой при передачи значения -2.01, через десять циклов передаётся -2.0, потом опять -2.01 и т.д.).
Версия tracemode 6.08.
П.С. хотел приложить проект ТМ к сообщению, но не понял как это сделать.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Скорее всего, Вы привязываете OUT-аргумент LC413_1K_W программы к РЕАЛЬНОМУ_ЗНАЧЕНИЮ.
Надо привязать аргумент программы к ВХОДНОМУ_ЗНАЧЕНИЮ канала.

При необходимости проект с пояснениями можно послать на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.
 
Posted by Fessar (Участник № / Member № 5703) on :
 
Да, привязывал к реальному значению. Попробую - отпишусь.
 
Posted by Fessar (Участник № / Member № 5703) on :
 
Всё работает, спасибо.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2