Приветствую.
У меня следующая ситуация:
Создан проект (TM 5.09) на 128 каналов,
задействован 121 канал, далее инсталирую
Netlink МРВ 5.09 128 каналов( с соответствующим ключем),загружаю проект,
МРВ не обругивается, но никакие данные не отображаются. А если поставить инструментальный ключ то все работает.
Интересно было бы узнать в чем причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Что значит "никакие данные не отображаются"? Не загружается графика или графика грузится, но не происходит обновления ?

2) Перепишите DrawSer.exe из инструменталки в NetLink МРВ (для того, чтобы велся файл протокола запуска проекта) и запустите NetLink МРВ (перед этим убедитесь, что стоит ключ NetLink МРВ и зарегистрирован этот продукт). После загрузки проекта посмотрите файл протокола запуска проекта. Соответственно, тип узла в проекте должен быть Малый из раздела Без автопостроения.
Если никаких сообщений об ошибках в файле протокола не будет, то для более детального изучения причины нам необходим Ваш проект.
 


Posted by ars (Участник № / Member № 163) on :
 
Файл протокола следующий:

ATTACH: default(PicRT)
ER:starting...
SIAD:starting...
SIAD: opening file: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\TM UPDATE\tke2\tke.rep
SIAD: starting server...
RS:COM 2 starting...
DUMP:starting...
DDE:starting...
DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
RTM:math kernel starting...
SCREEN load error screen.000
INFO:work mode
INFO:start time is 1.282 s
Load fbd_rate.dll
ODBC:start
INFO:stoping...
RS:COM2 TRANSACTION=7 ERROR=0 TIME=72.875
TOTAL_BYTE=182 AVR_RESPONSE=0.0542857 MAX_RESPONSE=0.11
ER:max event qeue = <2 2>
SIAD: stopped.
ODBC:stop
DDE:thread stop
DUMP:max time for writing=9043ms,Last save 2s = <33 21>
INFO:stop time is 16.574 s
INFO:number of calculation = 129
END OF WORK
 


Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Никаких явных ошибок в работе Вашего проекта нет. Судя по лог-файлу, проект отработал 129 циклов пересчета и был отключен. Было ли это произвольное отключение или по команде оператора необходимо выяснить, а для этого необходим Ваш проект. Пожалуйста, отправьте его на адрес тех. поддержки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Я просмотрел Ваш проект.
В файле протокола проекта, который Вы прислали, в первых строках есть запись:
Professional Editional
DRAWSERV 5.07

А Вы указали, что проект был создан в ТМ релиза 5.09. Обратной совместимости по релизам нет, поэтому вполне вероятно, что графика не загрузилась в МРВ релиза 5.07. Рекомендую обновить Ваш МРВ до релиза 5.09.
 