This is topic Тонкости работы Double Force in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000032.html

Posted by Tag (Участник № / Member № 34) on :
 
Хотелось бы прояснить несколько вопросов, ответы на которые не удалось найти в документации:

1. Опишите алгоритм синхронизации локальных архивов.

2. Расшифруйте фразу "Для узлов, находящихся в состоянии резерв, блокируется ряд функций". Какие именно?

3. Что происходит с каналами с подтипом ОРС, у которых настроена синхронизация атрибутов и значений, когда узела находится в резерве?

3.1. Если канал имеет тип Input и режим обмена Sync, продолжает ли он опрашивать OPC сервер в соответствии с периодом канала?

3.2. Если канал имеет тип Input и режим обмена Advise, продолжает ли он принимать callbacks от ОРС-сервера или деактивирует тэг/отписывается?

3.3. Производится ли контроль состояния и автоматический перезапуск ОРС серверов?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. МРВ, ведущий архив, регистрирует промежутки времени, в течение которых он был остановлен или выключен.
При исполнении команды синхронизации МРВ ищет в архиве у своего партнера записи, соответствующие зарегистрированным промежуткам времени, в течение которых он сам свой архив не вел. Все найденные записи МРВ переносит в свой архив.

2. Полностью эта фраза в разделе РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
"Отключаемые функции

Для узлов, находящихся в состоянии резерв, блокируется ряд функций. Заблокированные функции можно контролировать каналами подтипа СИСТЕМНЫЙ с дополнениями сеть,DDE и ввод, вывод."

В описании каналов подтипа СИСТЕМНЫЙ с дополнениями сеть,DDE и ввод, вывод эти функции перечислены.

3. Все клиентские функции OPC, реализуемые каналами с подтипом ОРС, выполняются независимо от статуса МРВ.

Контроль состояния и автоматический перезапуск ОРС серверов также выполняются независимо от статуса МРВ.
 
Posted by Tag (Участник № / Member № 34) on :
 
Будут ли работать функции резервирования, если проект запустить под Профайлером?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если с ключом Double Force МРВ, то - да.
Если с ключом инструментальной системы или под обычным МРВ, то не будут работать только следующие функции:

 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us