Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Ситуация следующая: где-то раз в сутки примерно утром (возможно совпадение, а может быть связано с подключением всяких супервизоров) происходит подвисание МРВ. Симптомы:
1. на графической консоли отображаются неверные цифры (например слишком большие и в нескольких местах одинаковые)
2. Пропадают текстовые индикаторы по диапазонам. Причем исчезают не все, а там где управляющее значение было 1. Похоже туда тоже засылалось какое-то большое число.
3. Время продолжает идти
4. Цифры не меняются
5. никаких сообщений
6. На консоли Ошибка 38

Графическая консоль и сервер матобработки запускаются отдельно. Версия 5.09. Логи пока не смотрел. Есть предположение, что это связано с настройкой сети. Какие еще могут быть причины?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Ошибка 38 - означает, что найден в сети узел с таким же индивидуальным сетевым номером как и у текущего.
2) После подключения Супервизоров проверьте занятость процессора на МРВ.
 