This is topic Ошибка DrawServ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000058.html

Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Иногда во время работы профайлера или МРВ(в первые 5 минут после запуска пересчета БК)возникает окно "Ошибка программы" со следующим сообщением: "DrawServ.exe вызвало ошибку и будет закрыто. Необходимо перезапустить программу. Создан журнал ошибок". С чем может быть связана данная ошибка ? В журнале профайлера ничего криминального нет. С помощью журнала Windows 2000 нам также не удается определить причину ошибки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для анализа причины свала Сервера матобработки нам необходим Ваш проект.
 
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Проект Cement выслан.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ваш проект мы получили.
Первые несколько запусков (до 20 минут) прошли без аварий. Мы оставим на ночь, хотя вероятность фатального выхода невелика.
Возможно, однако, что отказы как-то связаны с Вашим драйвером T13.dll. Вы его нам не прислали, и функций его мы не знаем.
Кроме того, Вы заложили архив объемом 8000 МБ, что, скорее всего, очень непрактично (мы уменьшили его до 80 МБ, т.к. все равно процесс не динамизирован). Опыт показывает, что с архивами объемом больше 700-800 МБ работать очень трудно - требуются большие временные ресурсы, замедляется работа графики, выборки из архива и т.д.
 
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Наш драйвер T13.dll служит для связи с адаптером MicroTCX сети Bitbus. Посылать драйвер бесполезно, т.к. он не будет работать без адаптера.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы прогнали Ваш проект в течение достаточно долгого времени и никаких сбоев не обнаружили.
Возможно, дело действительно в Вашем драйвере.
Если это Ваш продукт, то нельзя ли его модифицировать таким образом, чтобы он эмулировал работу с адаптером в его отсутствие?
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2