This is topic Звуковая сигнализация на консоли NetLinkLight in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000064.html

Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Существует сервер под управлением Win2k SP3 Server.
На нем запущен DrawServ 5.11 и PicRT и лежит файл проекта.
На другой машине Win2k SP3 proff запускается NetLinkLight 5.11 и по сети считывает проект с сервера.
При возникновении ситуации превышения границ на сервере отрабатывает как визуальная, так и звуковая сигнализация, а на удаленной машине только визуальная.

Звуковые файлы проекта на удаленной машине проигрываются без проблемм.

Подскажите, почему на удаленной машине нет звуковой сигнализации?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обращение к звуковым файлам осуществляется сервером МРВ. Поэтому удаленная графическая консоль и не имеет звуковой сигнализации.
В Трейс Моуд 5 звуковую сигнализацию можно сделать только с помощью ActiveX. В Трейс Моуд 6 эта задача будет решена.
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Можно по подробнее про ActiveX. Как конкретно это реализовать, можно выслать пример на dim24@mail.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Примера исходного кода нет, но смысл в том, чтобы анализируя значения канала этот элемент воспроизводил в системе указанные Вами Wav-файлы.
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Написал ActiveX на Delphi который реализует звуковую сигнализацию. Принцип тот же что Вы и описали. Хотелось бы узнать "что с ним будет" в NetLinkLight. Он должен бать зарегистрирован и на машине где работет NetLinkLight? Или не будет работать и воспроизводить звук в NetLinkLight принципе?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В NetLink Light должен и будет работать, если он зарегисрирован в системе. Думаю проблем быть не должно, ведь наш универсальный тренд, просмотрщик ОТ и таблица каналов работают во всех консолях, а они тоже ActiveX-элементы.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2