Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Модель ситуации: имеется три узла Основной, Резервный и Третий.
На Основном (и автоматически на Резервном) заведён канал СИСТЕМНЫЙ\Секунды с автопосылкой в сеть.
На Третьем узле имеется канал СЕТЬ\In AutoNet, настроенный на эту рассылку.
Если запустить одновременно Основной и Третий, то рассылка принимается.
Если запустить одновременно Резервный и Третий, то рассылка НЕ принимается.

Чтобы рассылка принималась приходится в Третьем узле заводить канал типа СЕТЬ\In Net (он может быть даже выключеным), настроенный на какой-либо канал Резервного узла.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Эта ситуация оговоренна в нашей справочной системе. Вот цитата из хэлпа:
"Чтобы автопосылка в "третьем" узле принималась от узла, обозначенного в проекте как РЕЗЕРВНЫЙ, надо создать в "третьем" узле канал подтипа СВЯЗЬ с дополнением In Net c любым каналом резервного узла (этот канал можно даже выключить)."
 