This is topic Получить "In Logger" в МРВ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000148.html

Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
В МикроМРВ есть каналы с единственным флагом "В Регистратор".
1) Будут ли эти каналы приниматься в простом МРВ каналами "In Logger"?
2) В Регистраторе таким каналам при автопостроении ставится подтип "In AutoNet", если в простом МРВ создать такие же, то данные будут приниматься?
3) Можно ли заставить регистратор не брать время с контроллера?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Только в Регистраторе.
2) Если флаг "В сеть" не установлен, то их нельзя принимать по In AutoNet.
3) В любом случае и по автопосылке и в посылке для регистратора передается метка времени источника, и отучить от нее Регистратор нельзя.
Синхронизируйте время в контроллере по Регистратору.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Прав ли я в том, что простой МРВ присваивает данным, принятым по In AutoNet собственную метку времени, а не ту, что принята от источника?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - метка времени по автопосылке берется от источника.
 