Posted by Gots (Участник № / Member № 2453) on :
 
Здравствуйте!
Соединили две машины в сеть по dsl-модемам: МРВ и NetLink Light.
Когда останавливаем проект на NetLinke, то на машине, где расположен МРВ выдается окошко переключения удаленного сервера. После этого МРВ останавливается и приходится перезагружать.
Как это исправить? [Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При потере одного из клиентов DCOM вводит паузу ожидания, которая задерживает обмен МРВ и с другими клиентами. В результате локальная консоль теряет связь с сервером. о чем она и сообщает. Повлиять на регламент DCOM мы не можем.
Необходимо в узле МРВ выполнить раздельный запуск Drawserv и PicRT.
Необходимо в папке проекта в файле <проект>.ini ввести раздел <Servers> и заполнить его, как это указано в разделе "Работа в реальном времени/Графическая консоль МРВ/Переключение между серверами".
 