Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
В лог файле узла появляются следующие сообщения :
NET:illegal name number postsyncrec
NET:illegal name number postsend
NET:illegal name number postrec
NET:warning:waiting autosend(float) = 2
NET:warning:waiting autosend(float) = 3

с чем могут быть связаны такие сообщения?

Вообще пытаемся понять почему прекращаются сетевые посылки с этого узла.Появляется ошибка 15,4,3 время на пересчет и период приобретает большие значения (порядка 4607 иногда доходит до 10000)узел продолжает работать ,но по сети посылки прекращаются.
Также есть ошибки при обмене по Сом-портам
RS:COM1 check error
RS:COM2 check error
Изменений на узле не делали.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В NetBIOS обмен идет не по адресам, а по именам. Данные сообщения означают, что данные не были переданы.

Сеть может пропадать, например, из-за нагрузки машины другими программами.
 