Posted by koldin (Участник № / Member № 9182) on :
 
Здравствуйте!
Имеются два вопроса по TM7 Базовая:
1. Можно ли переназначить COM порт без перекомпиляции проекта и без переназначения порта в диспетчере устройств Windows? Удобный приём из TM6 с файлом COM1_RE_NAME перестал работать.
2. В МРВ проект можно запустить только однократно. Т. е. после остановки кнопка запуска-останова, кнопка открытия проекта, клавиши Ctrl+R перестают работать. Для продолжения работы проекта требуется заново перезагрузить МРВ. Это явление проявляется независимо от того, каким способом был запущен МРВ. Является ли эта особенность присущей TM7 или я что-то не так делаю?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
1. В текущей версии 7.00.1 поменять имя COM-порт можно только в Инструментальной Системе в настройках COM-порта. Ваше пожелание передадим разработчикам.
2. Да, проект запускается однократно, после чего МРВ или профайлер необходимо запускать заново. Это правильно и так же было рекомендовано работать в TRACE MODE 6 во избежание сбоев.
 
Posted by koldin (Участник № / Member № 9182) on :
 
Спасибо за разъяснения!
 