Posted by Лощенков Дмитрий (Участник № / Member № 9389) on :
 
Добрый день.
Создал шаблон экрана в котором разместил несколько электрических элементов. После этого создал узел RTM_0 и в нём создал группу Каналы_1. При помощи Drag and drop перетащил шаблон экрана в группу Каналы_1. В группе после этого появился запрос на вызов заданного шаблона экрана. При этом мною не создавались никакого рода аргументы.

При попытке скомпилировать узел для МРВ TraceMode7 выдаёт ошибку:
EMS_BAD_ARGNUMBER_EDOM,2,Экран1 - 6 кВ,неверный номер аргумента
EMS_ECANCELED,node_0.dbb,операция отменена

С чем может быть связана подобного рода ошибка? До этого при создании проектов никогда не возникало подобного рода ошибки.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
У канала класса Call должен быть минимум один аргумент.

В вашем случае, удалите канал Call.Screen, в шаблоне экрана создайте аргумент(ы) и после этого перенесите шаблон в узел.
 