Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Как создать damp файл
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Здравствуйте группа тех. Поддержки подскажите пожалуйста как быть....Вы писали ранее для сохранения значения достаточно настроить дамп архивирование. Дак вот файл создаётся но значения не сохраняются и не восстанавливаются .

На графическом экране есть вывод значения с датчика граф.элемент- значение . Ниже графический элемент - редактор значения . Соответственно все привязано к аргументом данного экрана. Бьюсь честно...изучил справку о дамп архиве.В результате файл дамп создаётся но нет сохранения значений с граф.эоемента - Редактор значения. При перезапуске в элемент редактор значения все приходится вводить за нового. Алгоритм таков с окна значение куда поступают данные с датчика в программе сравнивается значение с граф. элементом редактор значения. Не обходима после выключения Райнтам сохранять мною вводимые значения в граф.элкменте - Редактор значения. Значения ввожу числовые. Помогите пожалуйста разобраться.
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Я вот подумал если если делать damp архив файл он будет перезвписоваться наверное постоянно. А мне нужно один раз ввести значения для сравнения с текущими значениями датчика и сохранить их а при потери питания ПК или перезагрузки райнтайма восстанавливать эти значени считывая из файлов. Подскажите как быть? Таких экранов где происходит сравнения значений равно количеству датчиков...того 21 экран где присутствуют свои знания для каждого датчика индивидуально. Может подскажете как сделать две кнопки что бы по нажатию одной кнопки записывались данные в файл ,а по другой читать из файла и так индивуально для кажладого датчика ( каждого граф.экрана)
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- научится работать с дампом, это просто
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Дамп архив только работает с ПЛК или ПК или это не имеет значения. У меня датчики через преобразователь подключены к ПК
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
дамп работает в узле RTM
какое отношение к типу узла TM имеет ПЛК/ПК
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Просто. Новичек. Так же есть умнткт которые считают что они правы и дамп работает лишь с ПЛК. Дак вот,файл я создаю но записи туда не ведутся ..... Nico быть может Вы мне скажете что я делаю не так по описанному рагее
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Niko разясите пожалуйсдтрв создать dump архив , о и что запидоукмтль желл9
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Niko подскажите пожалуйста... почему файл архива создаётся а значения с граф параметра на экране " редактор значения " не записывается и не считывается при загрузки RTM. аргумент данного к которому привязан данный графический элемент цифровой .
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите электронной почтой проект и папку узла проекта, скопированную после попыток перезапуска.

Контакты Техподдержки даны в Личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой"
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- создаем один analog канал в узле
- взводим 58 атрибут в дамп
- открываем узел на редактирование(SIAD/DUMP)
- задаем имя(41) и взводим 42 и 43
- сохраняем и конвертируем
- запускаем профайлер и стартуем его
- меняем через Панель МРВ значение входа канала(IN)
- ждем более 1 мин
- останавливаем и выходим из профайлера
- запускаем стартуем профайлер снова
- открываем Панель МРВ и убеждаемся
что значение канала равно введенному
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Иico спасибо большое но у меня по другому сделано.
Есть графический экран. На экране одно окошко для вывода значений по модбус с датчика. Затем ниже есть граф.элемент...называется редактор значении". Я ввожу туда свое число и сравниваю с текущим числовым параметром датчика. Но при отключении мрв все приходится вводить заново . Можно значения из граф элемента "редактор значения " сохранить в дамп архиве. Если да то как ....подскажите пожалуйста
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Артём_2024:
Иico спасибо большое но у меня по другому сделано.
...

Для начала разберитесь с Dump'ом, на примере инструкции от Nico.
Затем уже будете осваивать графический интерфейс.
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Дак у меня уже реализовано по другому
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Причем тут канал
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Я о своем проекте .... подскажите как сохранять в лампе граф элемент " редакто значений" . Мне не нужен другой канал у меня создан канал. Все что описано как вы высказываеиесь возведено . Но данные не сохраняются а вот данные окон куда поступают значения с датчика он сохраняет...как быть?????
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
И что подразумевается конвертируем ....что это значит объясните пожалуйста...
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Артём_2024:
... Можно значения из граф элемента "редактор значения " сохранить в дамп архиве. ...

Что бы значение аргумента экрана записалось в дамп, проще всего это значение передавать в числовой канал (analog или discrete) и его уже записывать в дамп.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Артём_2024:
Дак у меня уже реализовано по другому

Вам написали пошаговую инструкцию по настройке дампа.
Выполните ее.
После успешного освоения этой инструкции и получения положительного результата, используйте его в своем проекте.

Если Вы будете уклоняться от реализации наших рекомендаций и советов других пользователей и "реализовывать по-другому", то качественного результата Вы не добьетесь.

quote:
Отправитель / Originally posted by Артём_2024:
И что подразумевается конвертируем ....что это значит объясните пожалуйста...

"Сохранить для МРВ" - иконка человечка с дискетой.

[ 13.11.2023, 14:12: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Дак он уже числовой . И ещё когда в канале ставлю галочку дамп все что внутри канала все выделяется а нужно лишь экран как только ставлю лишь экран галочка с канала снимается как быть? А сам элемент куда пишу значение и так цифровой
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- сделать новый проект с ОДНИМ ANALOG КАНАЛОМ как написано выше и получить результат !!!!!!!

- в лампе граф элемент "редакто значений" - это что ???????
графические элементы не сохраняются в дампе

- что такое данные окон ??????????????

- "И что подразумевается конвертируем" = сохранить для МРВ
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Редактор значений это граф.элемент он находится в группе кнопок. Там есть возможность ввести цифру. Окно значение это граф.элемент туда выводится число с датчика. И " окн или правильно сказать поле значение привязано к числовому аргументу типа реал также поле" редактор значения " привязан к аргументу реал.в программе идёт сравнение еьих двух полей на больше меньше
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
После перезагрузки мрв приходится заново вводить число в поле " редактор значений" для сравнения с показаниями датчика ...которые выводятся в поле " значение"
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Артём_2024:
Я вот подумал если если делать damp архив файл он будет перезвписоваться наверное постоянно. А мне нужно один раз ввести значения для сравнения с текущими значениями датчика и сохранить их а при потери питания ПК или перезагрузки райнтайма восстанавливать эти значени считывая из файлов. Подскажите как быть? Таких экранов где происходит сравнения значений равно количеству датчиков...того 21 экран где присутствуют свои знания для каждого датчика индивидуально. Может подскажете как сделать две кнопки что бы по нажатию одной кнопки записывались данные в файл ,а по другой читать из файла и так индивуально для кажладого датчика ( каждого граф.экрана)

Зачем две кнопки (записать и считать)?
Если Вам необходимо сохранять введенные с экрана значения и подчитывать их при последующем запуске Проекта, то достаточно их сохранять в дамп (по всем числовым канала в один файл дампа). Это происходит автоматически.

Разберитесь с дампом числового канала. Дальше с записью и чтением значения этого канала (затем уже всех числовых каналов).
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
в дампе сохраняются значения каналов(вход и реальное)

значения аргументов там не сохраняются
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
Nico а как быть , ведь поля для ввода значения привязано к аргументу экрана . Подскажите пожалуйста как тогда его на прямую передать в дамп архив?
 
Posted by Артём_2024 (Участник № / Member № 9598) on :
 
У меня окно " редактор значения" привязан к аргументу экрана и также значение данного аргумента сравнивается с текущим от датчика которое выводится в поле значение и тоже привязано к аргументу экрана ..сравнение же математическое в программе происходит. Дак почему дам не может сохранить значение аргумента ? Что для это необходимо? Скопировать как то значение аргумента и передать его в числовой канал???????
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- в дампе сохраняются значения каналов(вход и
реальное)
- аргумент экрана должен быть привязан к каналу

- датчики в поля экрана не выводятся
- окна " редактор значения" не существует это
графический элемент

- книжку или хэлп или демо-примеры
большой совет посмотреть

- да и сделайте то что Вам предложили
 