This is topic Обмен по протоколу Siemens S7 in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/60/t/000046.html

Posted by Starinsky Oleg (Участник № / Member № 9514) on :
 
Добрый день. Изучаю работу нового драйвера. Не могу разобраться какой адрес[91] в области S7AreaDB я должен указать, что бы прочитать переменную в DB 20.0 типа int?

Структура DB:
0.0 bool
0.1 bool
0.2 bool
20.0 int
40.0 int
60.0 int
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- задается номер DB области в 308
- номер переменной в 91, на 1 может отличаться
 
Posted by nav1978 (Участник № / Member № 7223) on :
 
Добрый день Nico! Подскажите пожалуйста (- номер переменной в 91, на 1 может отличаться) - это адрес смещается? Пытаюсь с S7-1200го вытащить на Трейс 7 real значение(аналог температуры-int при этом в адресе 8 -13тыщ с копейками) а с БД адрес 46 вместо пересчитанного значения 23градуса выдаёт 16648.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
так задайте еще несколько источников
с адресами больше/меньше на 1
 
Posted by nav1978 (Участник № / Member № 7223) on :
 
Добрый день. Взял на всякий случай другую базу(датчик температуры). Фокус не удался:
-DB 20 адрес 8 - Input(int) значение при 22.43 градусах-12305
-DB 20 адрес 46 - Output(real) --------------------------16818
-DB 20 адрес 45 - Output(real) --------------------------65
-DB 20 адрес 47 - Output(real) --------------------------45629
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
.20.0 int - тип данных целое из 1сообщения
..для чтение целочисленных данных используется
канал TM типа дискрет
... канал должен соответствовать типу данных в области контроллера
 
Posted by Starinsky Oleg (Участник № / Member № 9514) on :
 
Добрый день , подскажите пожалуйста где можно почитать подробнее как работать с данным драйвером, а то не совсем понял как получить доступ к области меркерной памяти или области входов, выходов? Что означают области S7AreaDB, S7AreaPE, S7AreaPA, S7AreaMR, S7AreaСТ, S7AreaТМ?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- последние 2 буквы мнемоника областей памяти контроллера
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2