This is topic Подключение модуля Adam 4561 к trace mode 7 in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/60/t/000048.html

Posted by Артем Артемов (Участник № / Member № 9616) on :
 
Подскажите как связать модуль Adam 4561 с системой trace mode? Утилита Adam apax utility на компьютере работает.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- это преобразователь USB в 232/485
- связывать его с TM как-то странно
 
Posted by Артем Артемов (Участник № / Member № 9616) on :
 
У меня имеется связка: тензозвено- модуль ввода/вывода аналогового сигнала Adam 4016- интерфейсный модуль Adam 4561. Все подключил, через утилиту Adam все работает, при изменении нагрузки на датчик- меняется напряжение на тензомосте. Имеется задача вывести данные с датчика в скада систему, в дальнейшем количество силоизмерительный датчиков будет увеличиваться. В этом вопросе я не разбираюсь, хотелось бы получить подсказки и помощь от участников форума. Спасибо!
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
help->источники/приемники/распределенные модули/обмен по DCS
 
Posted by Артем Артемов (Участник № / Member № 9616) on :
 
А как сконнектиться с портом, на который приходи сигнал с Adam?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Аналогично как к любому другому физическому COM-порту. На устройство есть документация на https://ipc2u.ru/catalog/adam-4561-ce/?ysclid=lp0yilv1mt299370409 там описано как настроить виртуальный COM-порт, который должен появиться в Диспетчере устройств. Описано в конце мануала ( https://ipc2u.ru/upload/uf/abe/wajinfa5ox1abebm96r0a83e9cji8o1l.pdf )
 
Posted by Артем Артемов (Участник № / Member № 9616) on :
 
Может ли кто-то помочь подключить эту связку к trace mode через удаленный доступ к моему пк? Я вообще не могу понять как это сделать)
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Удаленный доступ - небезопасный вариант. Сначала удостоверьтесь, что виртуальный порт создан правильно, не занят и у него настройки соответствуют заданному в проекте. После этого подключитесь к устройству по протоколу обмена. Описано в справке в разделе: Источники/приемники - Группа Распределенные модули (DCS, HART) - Обмен по DCS. Задайте правильно настройки в соответствии с документацией на устройство и его настройками. Есть видеоурок по подключению: https://www.youtube.com/watch?v=-gPK2_lZY0Q Там рассматривается подключение модулей контроллера, но это устройство должно подключаться аналогично.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2