This is topic Ограничение реального значения в классе ANALOG типа OUTPUT in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/60/t/000069.html

Posted by ladanov_lev (Участник № / Member № 9649) on :
 
Как ограничить значение, которое можно задать для переменной через экран управления. Уже пробовал задать границы интервалов "HL", "LL", а также устанавливал значение 1 для атрибута 53 - "Отслеживать". Однако всё равно ограничений на присвоение переменной значения за пределами допустимого интервала не возникает.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
реальное значение канала
- Input при этом не меняется
- Output не выходит за HL/LL

решение:
прогонять введенное значение через программу
анализа ввода(пишется разработчиком проекта)
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В FBD блоках есть блок LIMIT (группа "Функции выбора"), который как раз ограничивает входящее в блок значение указанными границами.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2