This is topic Видимость частей отчета in forum Документирование в TRACE MODE / Data Documentation in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/9/t/000040.html

Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Требуется печатать в отчете данные из архива с многих каналов в зависимости от значения другого канала(был аппарат включен или нет).На каждый аппарат завели по таблице-как управлять их видимостью по значению канала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Есть два варианта, которые можно реализовать в Редакторе шаблонов:
1) Управлять слоями. То есть, таблицу сделать на заднем фоне, а на переднем, например, разместить какую-нибудь картинку (пусть даже белого цвета) - соответственно как вариант решения - управление положением слоев (z-order).

2) Изменять размеры style устанавливая их =0 когда нужно скрыть (это могут быть такие свойства как - размер элемента или размножение строк таблицы).
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Именно второй вариант мы и используем,получая значение канала через свойство innerText элемента SPAN и обрабатывая его в скрипте OnLoad. Есть ли другие способы получения значения канала для дальнейшей обработки?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Значение канала можно получить только в момент формирования Сервером документирования отчета на основе шаблона документа и отвечают за это функции языка Техно_Лист: GETVAL(..) - текущее значение и READVAL(..) - значение из архива.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2