Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode » Архивирование атрибутов

   
Автор / Author Тема / Topic: Архивирование атрибутов
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В разделе "TRACE MODE 6 (Предложения)" в топике "Архивирование в ТМ6" была развернута дискуссия на тему "Архивирование атрибутов Трейс Моуд 5.0", что явно не соответствует направленности топика.
Переношу завершение дискуссии в настоящий раздел.

В предыдущих высказываниях специалистов действительно имеются противоречия, возникшие в силу некоторой суетливости и неточно поставленных экспериментов. Попытаемся их разрешить.

Все архивируемые атрибуты в версии Трейс Моуд 5.0 записываются в архив только по изменениям.

Утверждение
"Функция сохранения в СПАД по изменению реализована на данный момент только для реального значения канала. Реализация этой функции для других атрибутов канала связана с необходимостью существенной переработки существующей структуры базы каналов, что не планируется в текущей, пятой версии",
приведенное в одном из наших ответов, неверно.
Приносим свои извинения.

Наблюдающийся в некоторых проектах эффект последовательных записей атрибута с одним и тем же значением объясняется следующим.

В пределах одного цикла пересчета выбранному атрибуту присваивается последовательно несколько различных значений от FBD, вызываемых разными каналами. Каждое присвоение вызывает запись в архив, но с одной и той же меткой времени - началом цикла пересчета базы каналов. В архиве может существовать только одна запись какого-либо атрибута с конкретной меткой времени - такова структура архива. Поэтому в архиве всегда остается та запись, которая в цикле пересчета базы была последней. Создается иллюзия, что в архив пишутся неизменяющиеся значения атрибутов.

Здесь надо бы начинать с постановки задачи - что Вы хотите хранить в этом атрибуте? Почему Вы допускаете, что в одном цикле пересчета в него могут быть записаны разные значения? Какое из этих значений должно быть правильным?
Если Вы соберете все операции присвоения значения этому атрибуту в одной FBD и безальтернативно определите это значение, все вопросы будут сняты.


Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic