Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408
отправлено / posted
Не формируется сообщение в отчет тревог при наличии аппаратной недостоверности у канала с видом представления H (флаги "Отчет тревог" и "Атрибуты" установлены). У канала с видом представления F сообщение формируется, но при наличии ВГ_1 отличной от 0 (флаг "Атрибуты" не влияет на формирование сообщения).
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Действительно, для каналов вида представления HEX не существует штатного сообщения в отчет тревог, соответствующего взведенному флагу аппаратной недостоверности. Для решения поставленной задачи можно порекомендовать использовать второй HEX - канал, в биты которого копировать значения флагов недостоверности интересующих HEX - каналов, затем для каждого бита создать требуемое сообщение, которое и заносить в отчет тревог.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |