Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Каким образом можно сформировать записи в отчете тревог, которые бы содержали информацию о том, какой именно узел включился в работу со статусом "работа" и "резерв" ? Например : 'Для узла Uzel установлен статус "РАБОТА" ', 'Для узла Uzel(1) установлен статус "РЕЗЕРВ" , т.е. чтобы при анализе ОТ можно было однозначно определить какая из ЭВМ была основной или резервной при запуске и при смене статуса в процессе работы. [Спокойствие / Cool]
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Создайте канал типа INPUT, подтипа СИСТЕМНЫЙ, дополнения к подтипу СТАТУС. Установите для него флаг отчета тревог. Значения границ для канала не устанавливайте.Задайте файл отчета тревог.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это все понятно. Я имел в виду, возможно ли чтобы файлы сообщений в ОТ на резервируемых узлах были одинаковыми. Предлагаемый Вами способ вынуждает на разных машинах держать разные файлы, что рано или поздно может привести к путанице при сопровождении. [Спокойствие / Cool]
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
К настоящему моменту, в составе предлагаемых функций резервирования, интересующая Вас функция синхронизации отсутствует.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2