» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Языки программирования (IL/FBD) / Algorithm Programming Languages » Снова к вопросу о именах переменных

   
Автор / Author Тема / Topic: Снова к вопросу о именах переменных
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _SaM_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пример функционального блока:
#DEFINE I0 M1
CALL TEST 0 ( M1 , 3 , Q0 )
В результате его добавления получаем функциональный блок с одним входом ( RUN ) и одним выходом, который называется M1 (?)
Судя по справочной системе, этот пример корректен, но неправильно компилируется.
Если его слегка переделать
#DEFINE I0 M1
F0 = M1
CALL TEST 0 ( M1 , 3 , Q0 )
то сразу появляется потерянный вход.
Если поменять переменную M1 на V1, то получим следующий результат:
#DEFINE I0 V1
F0 = V1
CALL TEST 0 ( V1 , 3 , Q0 )
Дамп:
01 05[0] 01[1] : = F0 V1
(ERR8)Имя не найдено:V1
То есть выражение F0 = V1 компилятор понял, а при вызове блока он не смог найти переменную V1.
Эта ошибка наблюдается для переменных, которые начинаются с буквы V и некоторых других.

Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В приводимых Вами текстах IL-программ содержится общая синтаксическая ошибка:
после имени параметра (M1 и V1) в операторе CALL имеется пробел перед разделяющей запятой. Он будет отнесен к имени переменной. Поэтому она и не находится.
Я убрал этот пробел и проверил как трансляцию блока, так и его функционирование. Все работает правильно.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   