CONSAT
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 51
отправлено / posted
Как организовать при помощи FBD следующее: при потоке "1" и "0" по фронту единиц формировать единицу "поток начался"? Например 1111000111111110000000000011110000 сформирует 101010. При этом для формирования результирущих единиц "поток начался" есть требование - как минимум N единиц (фильтруем переходные процессы). Т.е. при поступлении 11101100 - это не есть комбинация для формирования единицы "поток начался".
Сообщения / Posts 58 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Данная задача решается с помощью FBD-блока TON из раздела "Триггеры и счетчики". Этот блок реализует задержку на включение по определенному количеству тактов. После функционального блока TON нужно поставить блок формирования одиночного импульса по переднему фронту сигнала rTRIG.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия