Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zotov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Объясните, пожалуйста, как правильно пользоваться блоком линейной интерполяции LINTR? Все делал по справке – ничего не вышло, выход просто повторяет вход INP. Использовал я блок так.
Создал файл itabl.cfg со следующими строками:
QTABL=1
TABL00=6
0.700 0.090
1.100 0.120
2.500 0.230
5.000 0.390
7.000 0.510
9.000 0.650
То есть имеется одна таблица узловых точек, длина таблицы 6. В последних 6 строках слева X, справа Y. Поместил файл itabl.cfg в тот же каталог, где лежит ctm-файл проекта. Далее создал FBD-программу с единственным блоком LINTR. На вход SEL блока подключил константу 0, т.е. выбрал таблицу 00. Аргумент X подал на вход INP, а на выходе получал значение функции Y, интерполированное по таблице. Ничего не работает, ни в эмуляторе FBD-редактора, ни в эмуляторе DServ.exe, ни под МРВ.
В чем проблема?
PS. Работаем в ТМ 5.08.

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для корректной работы файл itabl.cfg должен распологаться в директории проекта, а не рядом с файлом .ctm!
Также - рекомендую обновить релиз до последней версии, 5.08 очень "древний" релиз.

Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2