Автор / Author Тема / Topic: Работа в качестве OPC-сервера
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _SaM_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В Трейс Моуд есть программа opc.exe. Судя по описанию, при запуске проекта в этой программе все каналы запущенного узла будут доступны через интерфейс OPC. Проблема в следующем: создали узел, в котором всего один пустой канал, его содержимое каждый цикл увеличивается на 1. В отладчике и в профайлере всё работает, при запуске же opc.exe значение канала, полученное по OPC, не меняется.
Если задать для канала какое-нибудь начальное значение, то его мы и получим, но дальше значение канала не меняется. В чём тут может быть проблема? [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Дело в том, что OPC.EXE, также как и OPC_E.EXE - это ОРС-сервер (рабочий и профайлерный вариант) и данный сервер не поддерживает никаких функций, кроме протоколов M-Link и I-Net для обмена с удаленными узлами Trace Mode и предоставления ОРС-интерфейса для других приложений.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _SaM_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поддерживаются ли кроме M-Link и I-Net протоколы обмена по последовательному порту?
Или работа возможна только с узлами Trace Mode и нельзя подключить, допустим, Adam-4000/5000 или Ломиконт Л-110?

Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
OPC-сервер не поддерживает никаких функций, кроме протоколов M-Link и I-Net (для обмена с удаленными узлами Trace Mode).
Другие протоколы обмена, в частности, для обмена по последовательному порту не поддерживаются.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _SaM_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ok [Усмешка / Big Grin]
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   