Автор / Author Тема / Topic: Изменение номера логического адаптера
Viatcheslav
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 145


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Viatcheslav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В настройке сетевого обмена есть такая настройка как "Номер логического адаптера".
В NT4ws есть восможность изменения привязки сетевых протоколов к сетевым адаптерам. А в windows 2000 pro я посмотреть и изменить привязку не смог. Приходиться каждый раз при перенастройке сети (при которых как выяснилось привязка меняеться) вручную перебирать номера логических адаптеров в РБК. Получается если мы оставим МРВ на объекте без инструментальной среды, то при перенастройки сети (добавление протоколов, замена сетевой карты) изменится привязка, и сетевой обмен перестанет работать. К тому же на некоторых сетевых картах перепривязка осуществляется при каждой перезагрузки машины. Причем номер выставляеться 2, 3 или 4.
Возможно, чтовсе таки существует способ изменения привязки средствами настройи Win2kpro.Удалось найти только привязку сетевых служб к протоколам.

Вячеслав. V.Shadrin.Stromi@mail.ru

Сообщения / Posts 35 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
На данный момент могу порекомендовать только один способ - как реализовать перебор номера адаптера без инструментальной системы и даже не останавливая проект. Есть специальный канал подтипа СИСТЕМНЫЙ и дополнением к подтипу "Сетевая плата", если данный канал типа OUTPUT, то с его помощью в реальном времени можно переключаться на другой логический номер сетевого адптера - просто послав его номер в этот канал.
Внимание! При смене номера адаптера - система создает сетевое имя, обычно на эту процедуру тратиться примерно 10-15 секунд, поэтому в течение этого времени обмена по сети нет. Соответственно, не нужно очень быстро менять значение этого канала.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   