Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как организовать сетевой обмен между уровнем операторской станции и административного уровня ?
База Windows98SE , МРВ5.0 128 в/в.
Как организовать групповую рассылку?
Если можно пример, для более наглядного рассмотрения на E-mail:qvartz@vodiy.uz.

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Во первых, необходимо убедиться, что на обоих машинах установлены одинаковые протоколы, поддерживающие интерфейс NetBios, например, протокол NetBEUI.
Во вторых, необходимо выяснить какие логические адаптеры ("привязанные к физическому адаптеру протоколы с поддержкой интерфейса NetBIOS") будут использоваться для обмена. Для этих целей удобнее всего использовать канал подтипа "Системный" c дополнением к подтипу "Сетевая плата". Такой канал типа Input позволяет контролировать текущий выбранный адаптер, а типа Output - управлять выбором адаптера.
В третьих, создать каналы, использующие один или несколько встроенных сетевых протоколов, например In-Net, для передачи данных по сети между МРВ.

Пример для реализации групповой рассылки мы отправим по указанному адресу.

Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Высланный Вами проект протестирован успешно!!!
Имеется шесть операторских станций (верхний уровень).
Необходимо пять рабочих мест руководителей ,
один сервер для хранения архивных значений шести операторских станций , а также сменный отчет.
Прошу порекомендовать реализицаю данного проекта!!!

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вот наши рекомендации:
1) Операторские станции - МРВ или NetLink МРВ (зависит от типа взаимодействия с внешним оборудованием и не ТМ приложениями).
2) Рабочие места руководителей - Supervisor.
3) Сервер для архивирования данных - Одиночный Глобальный Регистратор.
4) Сменный отчет - Сервер Документирования либо внешнее приложение типа MS Excel или MS Access.

Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2