Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows » Восстановление связи по сети между МРВ после разрыва и восстановления физического канала линии передачи данных

   
Автор / Author Тема / Topic: Восстановление связи по сети между МРВ после разрыва и восстановления физического канала линии передачи данных
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При разрыве/восстановлении физического канала связи , соединяющего 2 рабочие станции с МРВ ведущими обмен, в операционной системе должно возникать соответствующее сообщение от драйвера сетевого адаптера. Если такое сообщение возникает, то с помощью
диагностических каналов Trace Mode “Диагностика - сеть” и “Диагностика – код сети” можно запросить у операционной системы код ошибки.

Не все сетевые адаптеры имеют возможность диагностировать ситуацию физического разрыва канала связи как, к примеру, адаптеры, работающие на чипе RTL8029AS (витая пара + коаксиальный). Вообще говоря, согласно MSDN, это особенность имеется у адаптеров работающих с коаксиальным кабелем.

В таком случае МРВ не получит сообщения об ошибке от операционной системы и после восстановления физического обрыва (если на обеих рабочих станциях установлены такие адаптеры) связь между МРВ восстановится.

В случае использования сетевых адаптеров, обладающих возможностью диагностирования, для решения проблемы восстановления связи между МРВ после восстановления обрыва необходимо явно прописать в реестре по пути:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

следующую настройку:

Value Name: DisableDHCPMediaSense

DataType: REG_DWORD

Value: True

P.S.

Данная настройка включается в ОС Windows XP (SP1) и отсутствует в Windows 2000 [Спокойствие / Cool]

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2