avv07
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1103
отправлено / posted
Есть ОРС FESTO клиент. Автопостроением создал связные каналы. Занес IP адреса для связи с контроллером в ОРС редакторе, проверил в эмуляции - связь есть (с контроллеров посылаются данные). ВОПРОС 1.Как добавить автопостроением новые каналы типа OUT (необходимо посылать значения в контроллер с АРМа оператора? 2.Всего 6 PLC каждом из них порядка 100 каналов. Достаточно ли им будет задать время опроса 250 мсек (это стандартно бало забито в редакторе ОРС сервера)?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Немного не понял структуру - у Вас есть контроллер, который связан с ТМ и есть некий ОРС-клиент, который взаимодействует с МРВ ТМ? Так?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
avv07
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1103
отправлено / posted
МРВ связано с ОРС сервером, а ОРС связан с контроллерами. МРВ и ОРС установлены на одной машине.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Тогда: 1) Автопостроением нельзя создать каналы ОРС типа Output. Их необходимо создавать вручную методом "создать по образцу" от уже созданных и менять им тип на Output. 2) ОРС не наш - откуда нам знать, сможет он за такой цикл опросить 6 контроллеров по 100 значений или нет?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |