Попробовал связь ТМ с прибором Microl ITM-22 через ОРС-сервер,т.е в качестве OPC-клиента.Зарегистрировал,сконфигурировал и завел сервер(родной,прибыл вместе с прибором) Автопостроением создал узел DEN. Настройки каналов: SERVER: Microl.OPC.ModBus Server ID: Temper MODE: SYNC-DEVICE В настройках Temper: Идентефикатор ОРС: Temper Немного не разобрался,что такое путь доступа. Попробовал провести через дерево сервера: COM:1.Device:1.Register:013 Файл конфигурации был создан правильно,за исключением того что идентефикатор канала ТМ прописался, как 0.При редактировании вручную, меняется настройка канала в базе каналов. Оставил с идентефикатором 0. При запуске канал диагностики показывает нормальный запуск ОРС-сервера, т.е-0. Однако у канала признак недостоверности,т.е связи нет.Подскажите,будь ласка,в чем проблема и пошире осветите понятие пути доступа. Фрагмент DEN_opc0.cnf: %%OPC_SERVER_CONFIG
Фрагмент DEN.txt: DDE:starting... DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM) OPC: Сервер 'OPC0': соединение установлено OPC: Сервер 'OPC0': период опроса: 54ms не поддерживается, установлен 100ms RTM:math kernel starting...
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Судя по лог-файлу подключение прошло нормально, а недостеверность по каналу может и сам ОРС-сервер передавать из-за отсутсвия связи с устройством. Связь ОРС-сервера с девайсом точно нормально работает - он данные от него принимает? Насчет индекса 0 - это индекс канала в базе узла, параметр этот нельзя менять вручную, также как и сам файл конфигурации, который создает редактор ТМ. Путь доступа - зависит от OPC-сервера. Для большинства ОРС-серверов он вообще не нужен.