Автор / Author Тема / Topic: OPC-цепочка
Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеется готовый проект в TraceMode,
изменять который крайне нежелательно. В этот
проект считываются данные с нескольких
OPC серверов.

Разрабатывается новый проект Trace Mode,
который по механизму OPC будет
брать данные из первого проекта,
т.е получается OPC-цепочка .
Проблемма заключается в том, что если
каналы в первом проекте имеют тип
"ПУСТОЙ" (его значение
вычисляется FBD-программой), то
все прекрасно считывается,
если же вышеназванный канал имеет тип OPC,
то при попытке связи,
возникает ошибка создания канала.

Одним словом: можно ли по OPC
брать данные из канала другого проекта TM,
который сам в свою очередь имеет тип OPC ?

Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все должо работать нормально, даже проверил такую конфигурацию на всякий случай - без проблем. [master / мастер]
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Потемкин В.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 31


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Потемкин В.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как в Вашей сети расположены компьютеры источника/приемника данных по проектам (подсети, наличие интеллектуальных маршрутизаторов), IP-адреса?
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблемма, как выяснилось не в том, что канал имеет тип OPC,а в том, что разработчики первого проекта использовали символ "точка" в названии объектов. Это не допускается
стандартом OPС, в нем точка - служебный символ. Если использоавть адресацию не через имя объекта, а непосредственно (испоьзуя объект "_БАЗА")
данные нормально передаются. Спасибо за поддержку.

Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Понятно. Тему закрываем. [master / мастер]
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   