» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows » OPC Data Access 2.08 Server + DF MRT резерный узел

   
Автор / Author Тема / Topic: OPC Data Access 2.08 Server + DF MRT резерный узел
Dismay
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 760


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dismay           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возник вопрос. На Windows 2000 server Установлен Duble Force 5.12 добовляю в проект теги OPC сервера локально (без указания хоста, тоесть предпологаеться пока что будет два сервера по копии на каждом Force) При этом основной узел без проблем видит теги OPC а резервный узел на тойже машине в тех же условиях не под каким видом не хочет соединяться с OPC он даже не пытаеться поднимать его просто в логах вылезает ошибка доступа и на этом все заканчиваеться. Есть мнение обновить версию но пока не трогаю система в работе... Пробывал зайти из вне тоесть с указанием хоста первый узел и с первой и со второй машины видит OPC и запускает его если юзверь админ дублирующий узел нет. Это можно побороть?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При создании связи с внешним ОРС для узла в папке проекта создается файл:

NODENAME_OPC<n>.CNF

где

NODENAME – имя базы каналов узла, где <n> - номер от 0 до 255 (этот номер соответствует номеру сервера).

Так вот для основного узла он создается автоматически, а для резервного нет - Вам необходимо сделать с него копию для резервного узла, тогда все будет работать.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dismay
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 760


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dismay           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
WCM_opc0.tnf номер узла 130
почему так?

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dismay
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 760


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dismay           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
эээ...
пардон за флуд я разобрался...

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2