Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737
отправлено / posted
Нужно связать WinCC6.0(клиент) с TraceMode5(сервер) по OPC. Настроил DCOM и.д. по OPC scout(WinCC) соединение работает. А редакторе Тэгов не могу увидеть сигналы, и соответственно связаться с ними. В чем дело? Означает ли то что через OPC scout все видно, то в части настроек OPC на обоих машинах все нормально? (т.е. просто неправильно делаю в редакторе Тэгов).
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737
отправлено / posted
1. Проект в Trace Mode работает уже несколько лет, данные посылаются на сервер по ODBC, по автопосылкам и т.д. неужели он был не зарегистрирован - вы имеете ввиду надо регистрировать МРВ? 2. При работающем проекте Trace Mode5 мы и пытаемся связаться из WinCC6.
отправлено / posted
То есть данные на OPC сервер от Trace Mode поступают? И клиент OPC Oracle их берет? Если это так, то это проблема WinCC и к Trace Mode никакого отношения не имеют.
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737
отправлено / posted
Соединение установили. Дело в том, что нужно было дать пользователю, созданному на OPC-сервере (Trace Mode ), под которым клиент (машина WinCC)входит в систему - права администратора. А для Oracle хватало обычного пользователя.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |