Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows » Связь WinCC6.0 с TraceMode5

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь WinCC6.0 с TraceMode5
Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexei27           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нужно связать WinCC6.0(клиент) с TraceMode5(сервер) по OPC.
Настроил DCOM и.д. по OPC scout(WinCC) соединение работает.
А редакторе Тэгов не могу увидеть сигналы, и соответственно связаться с ними. В чем дело? Означает ли то что через OPC scout все видно, то в части настроек OPC на обоих машинах все нормально? (т.е. просто неправильно делаю в редакторе Тэгов).

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Вам нужно зарегистрировать Trace Mode с помощью утилиты tmreg

2. Необходимо запустить проект, только после это станут видны сигналы

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexei27           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Проект в Trace Mode работает уже несколько лет, данные посылаются на сервер по ODBC, по автопосылкам и т.д. неужели он был не зарегистрирован - вы имеете ввиду надо регистрировать МРВ?
2. При работающем проекте Trace Mode5 мы и пытаемся связаться из WinCC6.

Еще момент, данные по OPC с этой машины берут наши программисты для серверов ORACLE.

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
То есть данные на OPC сервер от Trace Mode поступают? И клиент OPC Oracle их берет? Если это так, то это проблема WinCC и к Trace Mode никакого отношения не имеют.
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexei27           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Соединение установили. Дело в том, что нужно было дать пользователю, созданному на OPC-сервере (Trace Mode ), под которым клиент (машина WinCC)входит в систему - права администратора.
А для Oracle хватало обычного пользователя.

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2