Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Драйверы / Device Drivers » Написание драйвера по COM-порту для МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Написание драйвера по COM-порту для МРВ
Павел
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 48


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Павел           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При написании драйвера для контроллера с обращением к COM-порту, возникает вопрос:
каким образом происходит настройка написанного драйвера на конкретный порт(1-32)?
Уточняю: обязательно ли первые байты удаленного адреса должны содержать номер COM-порта для обмена между контроллером и МРВ? Если да, то сколько байт выделяется: два или один?

Сообщения / Posts 14 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Какой тип драйвера Вы имеете в виду ?
В Trace Mode существует три типа драйверов:
Драйвер обмена по последовательному порту - Тип Т11
Драйвер обмена по произвольному носителю - Тип Т12
Фиксированное подключение драйвера - Тип Т13

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Павел
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 48


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Павел           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеется в виду драйвер обмена по последовательному порту - Тип Т11.
Сообщения / Posts 14 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Удаленный адрес включает в себя шесть байт. Его можно разбить на несколько полей (до шести). Каждое поле может включать в себя один или два байта. Формирование значений полей удаленного адреса осуществляется с помощью настроек канала.Связь полей удаленного адреса с настройками канала, имена настроек и способы их формирования описываются в файле
<NAME_KONT>.DRV
Первая настройка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть логическим номером СОМ-порта и иметь размерность 1 байт.

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Павел
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 48


Icon 14 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Павел           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за консультацию!
Сообщения / Posts 14 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2