Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989
отправлено / posted
Здравствуйте. Не получается связать ТМ5 с контроллером WinCon.Каналы: analog - ModBus, RinFloat (4), #RS=0, ADDR=01, CH=0001, TYPE=TCP, Q=1; diagnostik - Диагностика, ModBus; Error_ - Диагностика, IP Error. В папке проекта создала файл с названием IP_ModBus. В файле: 1 192.168.1.1 При запуске проекта все каналы равны нулю. с ТМ недавно общаюсь Что я делаю не так? Спасибо за внимание
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Надо проверить правильность заданного IP-адреса. Перед запуском МРВ проверьте пингование контроллера по адресу 192.168.1.1. 2. Надо проверить, что в контроллере действительно задан "Номер устройства" в сети Modbus, равный Вашей настройке ADDR=01. 3. Файл IP_Modbus должен быть размещен в папке проекта. 4. Посмотрите в протокол профайлера. Там должны быть записи о конфигурировании обмена по Modbus TCP. Там же могут содержатся сообщения об ошибках, касающихся обмена по Modbus TCP. 5. Обратите внимание на возможность расхождения форматов FLOAT в контроллере и МРВ. Поэтому для начального эксперимента используйте функцию RinWORD (4). 6. Надо проверить в контроллере действительное значение регистров IN_Word с указанными адресами. 7. Проверьте дату файла modbus.dll - д.б. 02.10.2003 г.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989
отправлено / posted
по результатам: 1. контроллер пингуется на заданный IP-адрес 192.168.1.1. Потерь нет. 2. Проверила, номер в сети ID = 1 3. файл IP_ModBus размещен в папке проекта (C:\Trace Mode5_Professional\TMP\Modbus) 4. протокол профайлера меня смущает. Привожу дословно Professional Editional DRAWSERV CHB DEBUG MODE 5.11.a Support: NetBios INFO: Detected NT 5.1 INFO: Found 3 channels INFO: Load Time = 0,047s Calc Period = 549 ms 5. изменила функцию на RinWord (4) 6. действительное значения регистра равно 1. 7. дата файла modbus.dll - 02.10.2003 г Что еще посмотреть?
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
У Вас релиз 5.11, в котором MODBUS TCP не поддерживался. Судя по дате приобретения продукта в 2006 г., у Вас должен быть релиз 5.15. Если его нет, надо с нашего сайта скачать последний релиз 5.15 и сервис-пак 1 к нему.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989
отправлено / posted
У нас купленная инструментаяльная ситсема ТМ 5.11 с ключем на 1024 точки, те мы можем полностью разрабатывать проекты. Релиза 5.15 нету. Те. сейчас я скачиваю версию 5.15 с сайта (адастра/инструментальная система/старые версии/версия5/). там есть получить бесплатную версию. И её заказываем. так? или нет? вопрос где взять сервис-пак 1? будет ли у нас полноценная система инструментальная на 1024 точки?
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989
отправлено / posted
Перешла по ссылке. заполнила. выдало ошибку. "К сожалению, введенные вами данные ошибочны или некорректны... Данный продукт уже зарегистрирован (напротив регистрационного номера)". Данные (код товара, внешний код, регистационный номер) взяла из конвертика по лезензионному соглашению. И что теперь?
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Пришлите на адрес hotline@adastra.ru Ваши регистрационные данными, мы посмотрим в чем дело.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989
отправлено / posted
Данный продукт уже зарегестрирован на Вашу компанию. Поэтому у Вас уже должен быть логин и пароль, с помощью которых Вы можете скачать обновления по ссылке, которую мы дали выше
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989
отправлено / posted
К сожалению не можем найти ни логина ни пароля.Есть система восстановления логина и пароля? У меня самой только первичная регистрация. Она, как понимаете, не помогает
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Напишите, пожалуйста, письмо на адрес hotline3@adastra.ru с подробным описанием данной проблемы. Укажите, если это возможно, на кого первоначально регистрировался данный продукт.
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989
отправлено / posted
Спасибо большое. Скачала Запустила. Вижу следующее в протоколе профайлера: Professional Edition DRAWSERV 5.15 SUPPORT: NetBios INFO:Load Starting... C:\TraceMode5_Professional\TMP\Modbus\NODE1.dbb INFO:Detected NT 5.1 INFO:Found 6 channels INFO: LoadTime=0.187s CalcPeriod=549ms ATTACH: default(PicRT_Development) SIAD:starting... DDE:starting... DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM) RTM:math kernel starting... SCREEN load error screen.000 INFO: start time is 0.109 s TCP:ModBus file IP addr not found INFO:work mode ModBus-IN analog : IP=192.168.2.79 UNIT=1 CMD=4 CH=0001 Q=0 INFO:stoping... TCP:ModBus error = -4 DDE:thread stop INFO: stop time is 5.719 s INFO:number of calculation = 29 END OF WORK
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989
отправлено / posted
Да, Сервис пак был тоже скачен. в этом плане все в порядке. строчку TCP:ModBus file IP addr not found эту я тоже понимаю также. Но дело в том, что есть этот файл. Проект расположен C:\TraceMode5_Profeccional\TMP\Modbus.ctm C:\TraceMode5_Profeccional\TMP\Modbus\IP_modbus в файле IP_modbus следующая строчка: 1 IP_192.168.255.8 пробовала и такую: 1 IP192.168.255.8 в протоколе профайлера и так и эдак строка ТCP:ModBus file IP addr not found. Контроллер с таким адресом пигнуется, потерь нету. Адрес нигде не прописывается к этому файлу? Может вам выслать проект? там вообще ничего нету, кроме одной переменной по Модбасу, ошибки и диагностики.
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Из документации - строка в файле IP_modbus: "<id> <IP_address> где <id> – номер устройства; <IP_address> – IP адрес в стандартном формате."