Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228
отправлено / posted 03-06-2008 13:56
Здравствуйте. Пробую создать драйвер типа t13, для обмена с контроллером по протоколу, подобному протокалу ADAM-4000. Однако опыта программирования почти нет, поэтому хочу спросить, есть ли исходные коды какого-нибудь простого драйвера, чтоб можно было посмотреть рабочий пример?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted 03-06-2008 16:18
В составе системы есть драйвер t13.dll, который описан в нашей документации. Создайте каналы для вызова этого драйвера и посмотрите, как он работает.
Сообщения / Posts 17397 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228
отправлено / posted 05-06-2008 08:33
Здравствуйте. Я создал в проекте канал типа OUTPUT подтипа ПУСТОЙ дополнением к подтипу R/W. Установил ненулевые значения настроек канала, задал начальное значение, но создание файла на диске E: не происходит, хотя так описано в примере.
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted 05-06-2008 09:53
Читайте более внимательно HELP. Вы сделали далеко не все, что нужно.
Сообщения / Posts 17397 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228
Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228
отправлено / posted 06-06-2008 11:32
Для примера попроще взял тему подключение внешних алгоритмов FBD-блоков. Скомпиллировал в fbd0.dll листинг из примера, однако пользовательский блок не отображается в меню FBD.
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted 06-06-2008 13:09
Приведенные примеры неоднократно перепроверены и нами и пользователями. Они вполне работоспособны. Если исходный текст скомпилирован корректно и dll размещена в папке инструментальной системы, она должна быть видна в РБК в соответствующем разделе библиотеки функциональных блоков.
Сообщения / Posts 17397 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228
отправлено / posted 09-06-2008 10:07
Здравствуйте. Действительно, примерный драйвер t13.dll, поставляемый вместе с системой МРВ отлично работает, однако драйвер скомпиллированный из примера по хэлпу при запуске профайлера вызывает ошибку "Ошибка при выполении приложения-сервера (80080005)". Подскажите, какие должны быть объявления для вызываемых функций?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228
отправлено / posted 09-06-2008 14:52
80080005 - сообщение от DCOM об ошибке "Server execution failed". Это означает, что PicRT не получает данных от Drawserv. Скорее всего, сервер при попытке выполнения программы, зависает. Связано это, видимо, с заменой штатной t13.dll Вашей программой. Штатная t13.dll скомпилирована по тому же исходнику, который вложен в HELP. Все соглашения и объявления есть в тексте.
У нас нет возможности сопровождать разработку драйверов пользователем. Описанный в документации интерфейс опробован неоднократно и является достаточным для квалифицированного программиста.
Сообщения / Posts 17397 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |