Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Связь с контроллерами

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь с контроллерами
mosp
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 381


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mosp           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как вообще установить связь с контроллером? У нас, например, контроллер Modicon Momentum 171 CCC 980 30 IEC. Какой узел должен быть поставлен в соответсвие данному контроллеру? Как узнать, вообще поддерживается ли он? И что делать, если не поддерживается?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для установления связи с контроллером первое что Вам необходимо сделать - узнать используемый им протокол передачи данных. После того как Вы это узнали, Вы можете посмотреть наличие поддержки данного протокола на нашем сайте в разделе "Поддерживаемое оборудование". Возможно, там Вы найдете и свой контроллер.
Если Вы выяснили, что данный протокол поддерживается, но узла, соответсвующего ему нет (узлы соответствуют набору функций для автопостроения каналов), то Вам необходимо создать произвольный узел контроллера, а при создании каналов узла - Выбирать дополнение к подтипу, соответствующее этому протоколу.
В случае, если протокол, используемый Вашим устройством не поддерживается, то имеется возможность написать собственный драйвер, описав в нем либо только логический уровень либо, также, и среду (физический), если обмен должен осуществляться по произвольному носителю.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
mosp
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 381


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mosp           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не совсем понятно с соответствием узлов контроллерам. Узел соответствует типу контроллера или протоколу?
Если типу, то их там слишком мало, а если протоколу, то как выбрать соответсвующий узел? Просто подобрать наиболее близкий по функциям?
И ещё. Как запустить проект не в режиме эмуляции, а для реальной работы с контроллером?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В среде разработки доступны каналы, реализующие функции различных протоколов. При выборе контроллера в диалоге присходит следующее: с помошью процедуры автопостроения создаются каналы для обмена по протоколу, соответствующему протоколу устройства, а в некоторых случаях, как например для Лагуны, выставляются параметры COM-портов.
Узел контроллера, выбираемый Вами, соответствует и протоколу для обмена с модулями УСО этого контроллера и, на примере Лагуны, типу контроллера.
Если Вы знаете какой протокол реализован в Вашем устройстве и знаете какой узел соответствует (по протоколу обмена с УСО) Вашему, то можете использовать процедуру построения каналов этого узла (контроллера).
Тем не менее у Вас остается возможность создавать каналы для обмена с устройством вручную, изучив какие каналы создаются для того или иного контроллера процедурой автопостроения.

Если Вы не знаете какой узел Выбрать или какие каналы создавать вручную для обмена, то:
1.Узнайте кокой протокол использует Ваше устройство (Список поддерживаемого оборудования на сайте).
2.Выберите произвольное устройство (узел) и проведите процедуру автопостроения.
3.Узнайте какие каналы создаются для этого устройства (узла).
4.Оцените воможности процедуры автопостроения с точки зрения создаваемых ею каналов.
5.Повторите процедуру автопостроения для получения требуемого количества каналов для обмена.

Т.о. получается что Вы можете использовать наиболее близкий по реализуемым функциям узел для создания каналов обмена.

Для реальной работы с контроллером. Вы должны:
1. В случае, если это PC-контроллер - загрузить в него проект и запустить под микро МРВ для опроса подключенных к нему модулей УСО.
2. В противном случае подключить его к операторской станции и запускать проект под МРВ для обмена с устройством.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
mosp
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 381


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for mosp           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В списке поддерживаемого оборудования нет нашего контроллера (который указан в первом сообщении). Наиболее близкий из обнаруженных в списке Modicon Momentum M1E. Наш контроллер поддерживет протокол TCP/IP. Существует ли поддержка TCP/IP в ТМ и как быть с тем, что именно такая модель контроллера как у нас, отсутствует в списке оборудования?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Узлы, которые Вы видите в списке для автопостроения - это РС-совместимые контроллеры (PC-based), Ваш же контроллер - PLC. Данный тип контроллера является внешним устройством и подключается к узлу операторской станции посредством стандартного интерфейса и протокола(в Вашем случае - ModBus TCP\IP по Ethernet). Т.е. - создаете операторскую станцию АРМ и в ней каналы для связи с Вашим контроллером. Подтип каналов - КОНТР_1. Но, прежде чем создавать проект - Вам необходим драйвер ModBus TCP\IP для ТМ. Он не входит в стандартную поставку ТМ, но его можно скачать с нашего сайта в Интернет на www.adastra.ru из раздела "Техподдержка".
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2