СТУДЕНТ
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 345
отправлено / posted
У меня ТМ5.08-demo версия. могу ли я подключить контроллеры фирмы ICP DAS > -i7017,i7044 и просматривать реальные сигналы в МРВ, если да то хотелось бы > узнать подробнее как это сделать. > Желаю реализовать на контроллерах i70xx локальную систему управления, имея > только МРВ, по RS232, i7520-у меня есть. > На данный момент результат отрицательный. Есть еще одноползовательский пакет с ключом на 32000 каналов но там тоже ничего не вышло. Во всех случаях даже лампочки на модулях не моргают, аппаратно все исправно.
Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Создать каналы для связи с модулями серии I7000 можно через автопостроение - см. параметры узла, бланк "Связь по последовательным интерфейсам". Но прежде все модули неободимо сконфигурировать с помощью их утилиты на одинаковую скорость и разные индивидуальные сетевые адреса. Кроме того - не забудте также настроить в параметрах узла СОМ-порт, к которому Вы подключаете устройства.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
СТУДЕНТ
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 345
отправлено / posted
Долго мучился оказалось что модули не отвечали только из-за того, что я установил в ни контрольную сумму и в ТМ поставил для каждого канала FCS = да.(пиризнак контрольной суммы). Когда все это убрал, то все заработало. Почему так?
Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
С контрольной суммой должно было работать, может для модулей она была не выставлена, а для каналов выставлена? Тогда естественно модули бы не отвечали.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
СТУДЕНТ
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 345
отправлено / posted
Контрольная сумма была в модулях, но как уже писал ни чего не вышло. В принципе я из -за этого не переживаю главное все и без нее работает. теперь другой вопрос. В "Автопостроении" нет i-7044, что посоветуете делать? В написании драйверов не силен - не программист.
Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Посмотрите его описание, его набор команд наверняка совместим с каким-нибудь другим модулем из списка.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Wizard
unregistered
отправлено / posted
Если Вы используете контролер Лагуна, то автопостроение для модуля i-7044 есть.. Если же Вы хотите иметь систему типа МОДУЛИ<>7520<>ПК, то можно создать узел Лагуны, связать автопостроением с 7044, посмотреть настройки для каналов и создать такие же каналы в узле МРВ. При этом необходимо очень внимательно проверить настройки для каждого из канал(количество битов, с какого сом-порта канал будет подчитываться).
Если это не получиться могу выслать по почте пример проекта с описанием... Hotline2@donin.com
IP / IP: IP адрес / IP address |