» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Задание запаздывания в реальных единицах времени

   
Автор / Author Тема / Topic: Задание запаздывания в реальных единицах времени
NIIK
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 706


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for NIIK           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для организации запаздывания сигнала в Trace Mode предусмотрен блок чистого запаздывания LTN, который позволяет организовать запаздывания в пределах четырех тактов. Нам требуется задавать время запаздывания в реальных единицах времени: секундах, минутах, часах с точностью до долей секунды. Есть ли возможность перехода при задании величины запаздывания от относительных единиц - тактов к временным единицам?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Штатного решения этой задачи В Трейс Моуд не предусмотрено. Но в принципе задача решаема.
Здесь, по существу, 2 проблемы.
Во-первых, точность измерения времени. В любом варианте квантование временных интервалов в Трейс Моуд не может осуществляться с меньшим дискретом, чем период обработки базы каналов. Это безусловно при любых вариантах решения.
Во-вторых, количество отсчетов Вашего параметра на заданном интервале задержки определит объем памяти, которую потребует линия задержки (в блоке LTN - 4 ячейки).
Можно написать линию задержки на Техно_IL с использованием глобальных статических переменных и таймеров. Количество глобальных переменных с учетом возможных файловых операций (в МРВ) равно 1024*255. В Микро МРВ - 256 (нет файловых операций).

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2